Radson ER327 valt soms uit

Status
Niet open voor verdere reacties.
HR Radson ER327 ketel van 1991 valt soms uit. Hierbij valt soms ook de waakvlam weg. Bij opnieuw waakvlam aansteken start ketel weer op (indien thermostaat hogere temp. vraagt) en valt dan soms weer weg. Soms blijft waakvlam aan zonder dat ketel aanslaat. Soms valt waakvlam weer weg.
Wat kan ik zelf doen om dit euvel te verhelpen?
MVG Steven
 
Indien je voldoende water in de installatie hebt [druk],
en voldoende radiatoren open hebt staan [min 2],
zou je kunnen beginnen met een termokoppel te vervangen indien je geen meet app hebt om heea door te meten.

controleer ook uw rookgasafvoer indien dit toestel een TTB heeft [ben niet bekend met dit type] en zonodig schoonmaken.
 
Het kan zijn dat er stof in het "luchtfiltertje" voor de waakvlam zit (soort rond gaasje), deze zit aan het buisje wat vanaf het gasblok komt richting de waakvlambrander, die zou ik eerst eens schoonmaken.

groet
 
Het kan zijn dat er stof in het "luchtfiltertje" voor de waakvlam zit (soort rond gaasje), deze zit aan het buisje wat vanaf het gasblok komt richting de waakvlambrander, die zou ik eerst eens schoonmaken.

groet

sorry, das 2 x
 