Storing betreft een Radson ER300E, met een electronica unit MBCA1113-Radson.
Unit valt regelmatig in storing, dwz rode led knippert.
Dit is sinds ik meerdere radiatoren heb afgekoppeld en het thermostaat verplaatst.
Spanningsval over thermostaat is minder dan 1 Volt, gemeten bij de ketel aansluiting.
Brander is schoongemaakt, en brandt perfect.
Ontsteekelectrode is mooi plat aan de einden.
Vind de vonk wel zwak, maar ontsteekt goed.
Heb een identieke ketel staan die werkend uit bedrijf is gekomen, en de Electronische stuurunit overgezet.
Deze doet exact hetzelfde!!
Dus daar ligt het niet aan.
De waterhoeveelheid is gering, er zitten maar een paar radiatoren achter, die alle van thermostaat ventielen zijn voorzien.
De vloerverwarming is gescheiden dmv van een warmtewisselaar.
Dus de ketel wordt veel onderbroken doordat de instelbare regelthermostaat op de ketel uitslaat. Dan gaat het rode ledje constant branden, zoals dat hoort.
Ik heb echter de indruk, dat soms de brander niet goed weer aanslaat, en de ketel daardoor in storing valt. Ik weet niet hoe de vlambewaking eruitziet, is die ge integreerd in de onsteekelectrode?
Bij beide electronica units, start de ketel altijd direct weer op [na ca 20 seconden of zo] als de resetknop wordt ingedrukt.
Waar moet ik zoeken; hoe werkt de vlambewaking?
Natuurlijk is de ketel prima ontlucht en op druk
Dank voor Uw input
Cor
Unit valt regelmatig in storing, dwz rode led knippert.
Dit is sinds ik meerdere radiatoren heb afgekoppeld en het thermostaat verplaatst.
Spanningsval over thermostaat is minder dan 1 Volt, gemeten bij de ketel aansluiting.
Brander is schoongemaakt, en brandt perfect.
Ontsteekelectrode is mooi plat aan de einden.
Vind de vonk wel zwak, maar ontsteekt goed.
Heb een identieke ketel staan die werkend uit bedrijf is gekomen, en de Electronische stuurunit overgezet.
Deze doet exact hetzelfde!!
Dus daar ligt het niet aan.
De waterhoeveelheid is gering, er zitten maar een paar radiatoren achter, die alle van thermostaat ventielen zijn voorzien.
De vloerverwarming is gescheiden dmv van een warmtewisselaar.
Dus de ketel wordt veel onderbroken doordat de instelbare regelthermostaat op de ketel uitslaat. Dan gaat het rode ledje constant branden, zoals dat hoort.
Ik heb echter de indruk, dat soms de brander niet goed weer aanslaat, en de ketel daardoor in storing valt. Ik weet niet hoe de vlambewaking eruitziet, is die ge integreerd in de onsteekelectrode?
Bij beide electronica units, start de ketel altijd direct weer op [na ca 20 seconden of zo] als de resetknop wordt ingedrukt.
Waar moet ik zoeken; hoe werkt de vlambewaking?
Natuurlijk is de ketel prima ontlucht en op druk
Dank voor Uw input
Cor