radson cv ketel springt op storing

A

Anonymous

Gast
  • #1
Mijn radson cv ketel slaat elke keer op storing als ik hem dan reset dan doet hij het wel weer even maar na een dag slaat hij weer op tilt heeft misschien iemand een idee waar dit aan kan liggen. Zit er misschien te weinig water in, en hoeveel druk moet er zijn.
 
A

Anonymous

Gast
  • #2
Geert, de druk moet normaal liggen tussen de 1, 5 (echt minimum) en 2,5 (echt maximum) bar.

Ik zou hem bij het vullen op ca 2,0 - 2,2 Bar zetten (koude installatie). De door jou genoemde storing kan allerlei oorzaken hebben, betekent vaak dat de besturing niet ziet dat de vlam brandt.

Oa ionisatiepennen vies, maar kan dus ook wat anders zijn. Als het zo vaak voor komt is het denk ik verstandig de ketel te laten nakijken door een vakman, die beveiliging komt niet voor niets in werking!

Hoe vaak laat je hem schoonmaken en wanneer was de laatste keer?

ga niet zelf sleutelen als je er geen verstand van hebt!
 
A

Anonymous

Gast
  • #3
Ben het niet eens met Klusidee, de waterdruk is sterk afhankelijk van waar de ketel geplaatst is en hoe de installatie verder opgebouwd is.

In theorie is een waterdruk van boven de 1 bar voldoende om het koken van CV water te voorkomen. (In een koude installatie) Zelf zou ik niet meer bijvullen als 2 bar als de ketel op de begane grond staat. Een te hoog gevulde installatie (zeker als je tot 2,5vult in een koud systeem) dan krijg je weer andere problemen.

Maar nu het probleem, geef aub aan welke Rason je hebt.
Ik ga even uit van een Nox HR Radson omdat die veel problemen geven.

Wat het meeste voorkomt is een gescheurde brander.
Kijk die als eerste na, als dat zo is dan brander vervangen en evt nieuwe pakkingen plaatsen.

Ten tweede kan het de gas/luchtverhouding zijn die afgesteld moet worden (moet ook na het vervangen van de brander)

Als je geluk hebt is het de ionisatie/ontsteekpen, die is simpel te vervangen als de schroef tenminste niet vastgeroest zit.

De luchtdrukschakelaar kan ook wel eens defect raken.

De NoxHR is niet echt een succes, zeker niet de eerste typen.
Veel problemen...

Bovenstaande storingen zijn niet voor de doe het zelver, maar voor een vakman als je ze kunt vinden.
 
A

Anonymous

Gast
  • #4
Je hebt gelijk, Ronnie, ik had even alleen mijn situatie bekeken. Mijn ketel staat boven, 2e etage, vulpunt en drukmeter beneden.

Drukverschil ca 0,5 bar, dus jouw getallen kloppen exact. Ik had niet aan de 1 etage gedacht, absoluut minimum dan dus 1,0 bar.
 
A

Anonymous

Gast
  • #5
Ok, ben verder niet boos :lol:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.