Radiatoren worden niet warm (stadsverwarming)

Mkoeman

  • #21
Ik kon hem nog een kwartalag naar links draaien denk ik. Ik weet wel dat loodgieter hier naar heeft gekeken en ze open stonden (vlgens hem)
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #22
Alle kranen nu dicht en dan?
 

Mkoeman

  • #23
Alle kranen dicht behalve die ene bedoel je? Of alles dicht?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #24
Pffff, heb dit pas 3 keer gevraagd
 

Mkoeman

  • #25
Sorry, wilde het echt even zeker weten.doe mijn best ook maar met 1 rechter en 1 linkerhand..
Hulp wordt enorm gewaardeerd. Allss dicht dus. Gaan we doen
 

Mkoeman

  • #26
Met alle kranen dicht: 0.015 m3/h
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #27
Dat hoort 0 te zijn.
En nu even alle kranen open om te kijken of er voldoende flow mogelijk is.
 

Mkoeman

  • #28
Alles staat vol open. Meter geeft aan o,512 m3
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #29
Deze maat radiator bestaat niet meer, bij benadering zou deze ongeveer 2500 watt moeten zijn en ongeveer een flow van 55 liter moeten hebben dus 0,055 m3.
Dit is alleen mogelijk in te regelen als alles dicht 0 geeft.
 

Mkoeman

  • #30
Ok, ik geloof dat ik dit niet meer helemaal volg.
Als ik alle radiatoren in huis uit doe, en de 3 identieke radiatoren in de huiskamer 1 voor 1 aan krijg ik de volgende waardes:

Radiator keuken: 0.162
Radiator 1 woonkamer: 0.012
Radiator 2 woonkamer: 0.028
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #31
Alles dicht moet 0 zijn, zo niet is alles vergeefse moeite.
 

Mkoeman

  • #32
En als dat niet zo is, wat dan?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #33
Dan zal dat eerst opgelost moeten worden.
Dit betekent dat er ergens een radiatorkraan niet afsluit of dat er toch een fout in de unit aanwezig is.
Kun je een foto maken van de unit?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #34
Is er aan de voetventielen of dubbele instellingen gedraaid toe de radiatoren eraf zijn geweest? Of zijn alleen de hoofdkranen in de unit kast dicht geweest?

Volg het leidingwerk eens, vanaf beneden naar de hoven verdieping. Ik neem aan dat de leidingen langs het plafond lopen? Zo ja ontluchten op koppelingen.
 