Ik heb vandaag mijn radiator in de woonkamer verbouwd om hem waterzijdig in te kunnen regelen. Er zat 1 handbediende kraan op aansluiting rechtsboven en geen voetventiel.
Ik dacht ik doe het meteen goed en zet rechtsonder een voetventiel en rechtsboven een thermostaatkraan.
De radiator heeft na een paar uur sleutelen 4 aansluitingen:
Linksboven: ontluchting
Linksonder: vul/aftap
Rechtsboven: thermostaatkraan
Rechtsonder: voetventiel
Nu ik alles heb aangesloten en ben gaan stoken, kom ik er dus achter dat de aanvoer rechtsonder zit en de retour rechtsboven. De radiator wordt wel egaal warm en blijft onder koeler dan boven. De aanvoer is 55graden, de retour 42 graden, onderin 25graden, bovenin 40graden.
Zit hij nu verleerd aangesloten of niet? En zo ja, wat win ik ermee als ik hem (weer) ombouw?