Radiator verkeerd aangesloten? Of toch niet...?

Juppehup

  • #1
Ik heb vandaag mijn radiator in de woonkamer verbouwd om hem waterzijdig in te kunnen regelen. Er zat 1 handbediende kraan op aansluiting rechtsboven en geen voetventiel.
Ik dacht ik doe het meteen goed en zet rechtsonder een voetventiel en rechtsboven een thermostaatkraan.

De radiator heeft na een paar uur sleutelen 4 aansluitingen:
Linksboven: ontluchting
Linksonder: vul/aftap
Rechtsboven: thermostaatkraan
Rechtsonder: voetventiel

Nu ik alles heb aangesloten en ben gaan stoken, kom ik er dus achter dat de aanvoer rechtsonder zit en de retour rechtsboven. De radiator wordt wel egaal warm en blijft onder koeler dan boven. De aanvoer is 55graden, de retour 42 graden, onderin 25graden, bovenin 40graden.

Zit hij nu verleerd aangesloten of niet? En zo ja, wat win ik ermee als ik hem (weer) ombouw?

20221127_163714.jpg
20221127_163726.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het water loopt nu onder erin en stijgt direct op en gaat erboven er weer uit.
De retour is daardoor altijd te hoog en er word maar een klein deeel van de radiator gebruikt voor warmte afgifte.

Beter is rechtsboven aanvoer en links onder retour(of vice versa)
Als de thermostatische kraan in de buurt van hwt setpoint komt zal deze hinderlijk kunnen gaan klapperen, draai hem.maar eens langzaam dicht je zal op een bepaald punt een luide tik horen van het ventiel dat door de stroming dichtgedrukt word.

Verder zit er voor afgifte wel erg weinig ruimte boven en onder de radiator waardoor de capaciteit nog verder afneemt.
 
  • Like
Waarderingen: Juppehup

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Klopt.
Opnieuw aansluiten is de enige mogelijkheid.
 
  • Like
Waarderingen: Juppehup

Juppehup

  • #4
Hmmm, het lijkt erop dat er tijdens de aanleg iets is misgegaan (beunhaas en co): de radiator die op dezelfde tak zit alleen een verdieping hoger zit ook met de thermostaatkraan op de retourleiding aangesloten. Nooit gemerkt... (Nooit aan gestaan ook).

Nu kan ik op zolder natuurlijk een kruising maken en de retour en aanvoer omdraaien. Dan swap ik in 1 actie beide radiatoren van richting.

Dan blijven beide aansluitingen in de woonkamer ook op hun plek.
Is het dan nog wel raadzaam om de aanvoerleiding onder de vensterbank door te trekken en die linksboven in te laten gaan? Dus is linksboven IN/rechtsonder UIT (significant) beter dan rechtsboven IN/rechtsonder UIT?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Het geeft wel een veel betere verdeling van de warmte.
Als je nu een warmte beeld maakt van deze opstelling zie je een diagonaal lopen van retour schuin omhoog naar de overliggende zijde, onder de lijn is het water relatief koud en erboven relatiwf warm.
Als je nu de aanvoer verplaatst zal de retour aan de koudste kant zitten en dus kouder water afvoeren en omdat het koude water eerder afvoert zal de scheiding lager op de radiator komen te liggen.
Vooral bij lange radiatoren en meerplaats is dat gunstig.
 
  • Like
Waarderingen: Juppehup

Juppehup

  • #6
Verder zit er voor afgifte wel erg weinig ruimte boven en onder de radiator waardoor de capaciteit nog verder afneemt.
Ja, ik weet het, maar ja...wat doe je eraan? Als ik de zaag in de vevensterbankzet, slaap ik een week op de bank ben ik bang .

Ik heb al eens zitten kijken naar een Jaga Strada convector radiator. De zijn in o.a. in 500 (8100W) en 350(6600W) hoog leverbaar.

Hoeveel vermogen zou mn huidige radiator nu doen? 4000?


En...interessantere vraag...zou ik door het plaatsen van een 350 hoge variant daardoor een betere airflow creëren en nog beter verwarmen dan met de 500 hoog? Maw, zou ik de capaciteit van de 500 hoog zó ver knijpen door de ongunstige positie dat het loont om 1 maatje kleiner te gaan? Of zou de 500 hoog altijd meer warmte afgeven tov de 350 hoog?
 

stefan9

  • #7
Dus is linksboven IN/rechtsonder UIT (significant) beter dan rechtsboven IN/rechtsonder UIT?
Met een vrij lange radiator zoals jij hebt maakt dat zeker uit. De vraag is echter of je die extra warmte nodig hebt. Als de radiator nu ook al voldoende warmte afgeeft zul je er weinig mee winnen door hem optimaal aan te sluiten.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Dit gebeurt er als je een radiator verkeerd aansluit.
Deze opnamen zijn gemaakt in onze woning voordat ik de complete installatie er uitgehaald heb.
Aanvoer rechtsonder op de retour aangesloten, het warme water gaat direct naar de retour (rechtsboven)...

6_Slaapkamer_IR_0167.jpg 7_Slaapkamer_IR_0168.jpg 8_Slaapkamer_IR_0169.jpg 9_Slaapkamer_IR_0170.jpg 10_Slaapkamer_IR_0171.jpg 11_Slaapkamer_IR_0172.jpg 12_Slaapkamer_IR_0173.jpg
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Juppehup en stefan9

Bernhard

  • #9
Als de retour linksonder wordt aangesloten dan wordt de warmteafgifte van de radiator groter.
De ketel zal dan met een lagere watertemp. stoken en daarmee wordt het installatierendement groter.
Met een convector wordt het aandeel stralingswarmte kleiner en de convectie, luchtverplaatsing, hoger en wordt het installatie rendement lager.
 
  • Like
Waarderingen: Juppehup

Juppehup

  • #10
Hartelijk bedankt mannen!
Ik ga de leidingen op zolder laten kruisen, dan zijn beide aanvoeren straks écht aanvoer en ik ga de aanvoer van linksboven naar rechtsboven verplaatsen. Ben benieuwd....
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
En als je daarna ook de vensterbank een stukje inkort dan werkt het helemaal goed.
 

Juppehup

  • #12
Ja, dat moet ik ff doen wanneer ze een keer per ongeluk de andere kant op kijkt...:P
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Als je nu eens goed naar die radiator kijkt.
De achterste plaat kan zijnwarmte niet kwijt want die zit strak tegen de muur dus je stookt daar voor de spouwmuur.
De 2e kan nauwelijks convectie krijgen door de vloer en vensterbank, en de eerste plaat doet alleen aan de voorzijde wat afgifte.

Dus ik denk als je het uit gaat rekenen dat je met een 22 en iets lager veel beter uitkomt met de afgifte en daarmee het rendement van je installatie. Want die 33 is voor meer dan de helft niets aan het doen.
 

Juppehup

  • #14
Ze lette even niet op zullen we maar zeggen...:

20221129_185055.jpg


Hij zat ook wat los, dus in het kader (lees smoesje ) meteen er maar af getrokken.

Ik zal ook eens kijken dat ik de radiator wat verder van de muur af kan hangen, nog wat meer van de vloer af en dat ik de vensterbank inkort.

Dat, goed aangesloten en met wat radiatorfolie en eventueel fans, moet hij toch wel aan de praat te krijgen zijn zou ik zeggen (?)

20221129_185055.jpg 20221129_185055.jpg
 

BigBert

  • #15
Weet je zeker dat er slechts 2 radiatoren "verkeerd" zijn aangesloten? Een kan ik me nog voorstellen maar bij 2 denk ik al snel aan een "foutje" eerder in de aanvoer waar toevoer en afvoer per abuis zijn verwisseld. Het dan handiger om dit te herstellen.
 

Juppehup

  • #16
Ja, zeker weten. Ik denk dat ze gewoon vanaf zolder naar de 1e verdieping (door het plafond zeg maar) een foutje hebben ge maakt en daar de aanvoer en retour hebben verwisseld. Beide radiatoren (laatste 2 van de tak) hebben de aanvoer onderin en de retour via een thermostaatkraan aan de bovenkant eruit.
 

Juppehup

  • #17
Het dan handiger om dit te herstellen.
Dat is ook zeker het plan: de leidingen op zolder omwisselen maakt beide radiatoren iig weer goed aangesloten + dan nog de aanvoer naar linksboven ipv rechtsboven voor een betere warmteafgifte bij de radiator beneden.
 

Auto-Geen

  • #18
Is de lengte meer dan 4 keer de hoogte, dan word 2 zijdig aansluiten geadviseerd. De ruimte onder een drieplater moet ook niet te klein zijn.
 

Juppehup

  • #19
Ja, de lengte is 2400, hoogte is 500. Ik ga proberen hem wat hoger op te hangen zodat er een betere flow komt...
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu