Radiator staat uit. Toch stroomt er water door radiator.

Goedemorgen allemaal,

Jullie hebben mij al vaker uit de brand geholpen, vandaar dat ik nog een keer om jullie hulp wil vragen.

Sinds gisteren valt het me op dat een radiator boven op een van de slaapkamers een zacht geluid gaf.
Eenmaal op onderzoek uit te zijn gegaan lijkt het alsof er minimaal water doorheen stroomt. De thermostaatknop staat gewoon dicht en heeft de afgelopen periode ook niet aangestaan.

De radiatoren worden van warm water voorzien door stadsverwarming. Bij het aflezen zag ik dat deze tussen de 5-8 liter per uur gaf, terwijl alle radiatoren en vloerverwarming uitstonden.

Kan het zijn dat het thermostaatventiel (zie afbeelding) kapot is?

Of zijn er nog andere dingen die ik kan proberen.

Alvast dank!

Groet Jos



20250222_092604.jpg
 
De twee witte halfronde beschermdingetjes rondom de moer (die je niet ziet) loshalen.
(schroevendraaiertje er tussen en wat op en neer bewegen)
Daarna de moer met een waterpomptang goed vastdraaien rechtsom, vanuit de knop gezien.
Dan de beschermdingetjes (anti diefstal beveiliging) weer vastklikken.

Hiermeer moet het opgelost zijn.
Ook is het belangrijk dat je de ventielen goed instelt/inregelt, zeker bij stadsverwarming.
Dit is alleen heel lastig als je geen gegevens hebt van de installatie.
 
Hallo Ronny,

Dank voor de snelle reactie. Ik had gisteren inderdaad die anti diefstalbeveiliging al los gehad en de moer aangedraaid. Deze kon ik in eerste instantie vrij makkelijk met de hand losdraaien.

Zojuist met waterpomptang aangedraaid. Maakt helaas geen verschil
 
Laatst bewerkt:
Knop gaat in de vorstbeveiliging stand iets open. De ene knop doet dat eerder dan de andere. Wil je dat niet dan de knop vervangen door een handbediening.
 
Hallo Auto-geen.

Dank voor je reactie.

Heb ik ook aan zitten denken. Alleen vorige week toen het echt koud was, was er niks aan de hand. Nu het warmer is, zou je dit niet meer verwachten.
Daarnaast doet het probleem zich aan met zowel het raam open als dicht.
 
Ik denk dat de knop defect is.
Als de kraan dicht staat dan is dat pennetje geheel in gedrukt en als je de knop te stijf dicht draait kan voorste druk gedeelte in de knop beschadigen zodat ie iets open staat.
Of er zit vuil op de bodem klep in de kraan.
zie doorsnede zie hier
 
Als je twee van deze knoppen in huis hebt, ruil dan de knoppen om
Gaat het probleem met de knop mee dan weet je dat die knop het probleem is.

Vr Gr
 
Hallo allemaal,

Het betreft een knop en ventiel van JAGA.
Ik heb op het moment dat de knop eraf was de pen ingeduwt, maar het probleem bleef.

Er zijn inderdaad meerdere radiatoren in het huis met dezelfde knoppen. Ik zal deze eens omdraaien om te kijken of dat verschil maakt.
Anders het ventiel misschien vervangen?
 
Dit is een niet al te oud Pro ventiel, 5094.4414
De knop is een Jaga JW thermostaatknop, artikel 5090.1125
Vuil in de kraan zou evt. kunnen maar dan is dat zeer toevallig.
Mocht de afdichting van de spindel door vuil beschadigd zijn dan kun je een nieuw spindeltje bestellen.
Dat kost niets en je kunt deze makkelijk verwisselen, wel eerst aftappen of evt. drukloos maken en heel snel werken.
 