Radiator capaciteit

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik wil een bestaande radiator vervangen. De huidige radiator voldoet niet aangezien het niet warm genoeg te krijgen is. Ik heb via het aantal kubieke meters maal 85 bepaald hoe hoog het vermogen moet zijn van de radiator. Huis met spouw muur, niet geïsoleerd, wel HR++ glas
Ik heb nu echter de navolgende vragen:

- Klopt deze berekening, of moet er toch een warmteverleisberekening worden opgesteld?
- Ik heb een Atag blauwe Engel CV ketel (modulerend). Aanvoertemperatuur staat nu op 85 graden C. KLopt dit wel of kan het terug nog 70 graden C. Overige radiatoren moderne plaatradiatoren
- Moet ik voor bepaling van benodige wattage uitgaan van 90/70/20 C of 75/65/20
 
Op welk vermogen ben je uit gekomen en wat is het huidige vermogen? Voor de ruimte waar de kamerthermostaat hangt?


90/70/20 gaat uit van een aanvoer van 90; die haal je net niet maar je zit ruim boven de 75/65/20.
 
Ruimte 148,5 m3 => 12622. Bestaande radiatoren bij 90/70/20 vermogen 8186 watt en bij 75/65/20 7186 waat, dus flink te weinig. De radiator welke er uit gaat heeft een vermogen van 2527 Watt (of 3200 Watt) ik heb dus nog flink wat extra vermogen nodig, te verdelen over twee nieuwe radiatoren. Totale uitbrieidng komt mij nogal fors voor

Moet ik de CV terugzetten naar 70 graden C en uitgaan 75/65/20?
 
Je spouw navullen (isoleren) verdient zich terug, je radiatoren vervangen en vergroten zal resulteren in een hogere rekening op de koop toe.
Tevens scheelt het een hoop rommel in huis.
 
Radiator moet vervangen worden, ivm nieuwe achterpui met openslaande deuren (Overall in huis HR++ glas) . Huidge radiator staat er voor. Nieuwe radiatoren komen aan de muur
 
Dan nog geniet het de voorkeur om wat aan besparen te gaan doen.
Je kunt af met een kleinere radiator je muren geven minder koude af.

Een radiator van 7 kw is een flink exemplaar mocht je hiervoor gaan. :mrgreen:
 
Isoleren is een goed idee.

Verwarming moet echter wel vervangen worden.
Verlagen van aanvoer temperatuur is dus niet aan te bevelen begrijp ik van fiesiekus

indien ik ga isoleren scheelt dit 10% vermogen, dat is mooi meegenomen
dien ik nu toch M3 * 85 - 10% aan te houden bij het berekenen van de juiste capaciteit?
Warmteverliesberekening is niet direct noodzakelijk?

Uitgangspunt 90/70/20 aanhouden lijkt dus het beste aan te sluiten bij hetgeen ik nodig heb, is echter wel net te laag. Kun je gewoon een correctiefactor gebruiken tissen 90/70/20 en 75/65/20 in?

klopt dit allemaal?
 
10% hangt af van de soort woning en verhoudingen.
Voor een vrijstaande woning heb je veel meer onverwarmde buitendelen dan een rijtjeswoning, appartement of half vrijstaand.

Neem een ongeïsoleerde spouwmuur van 40m2 die verliest gemiddeld 1600 watt bij 0 graden buiten en 20 binnen.
Steek je 6 cm isolatie daarin verliest de spouw nog maar 400 watt.
Op dit deel is dat altijd meer dan 10%.

Het heeft voor je verwarming rechtstreeks invloed, voor de besparing hangt het af wat 40m2 is op het totale buitenliggende delen plus het deel wat je verliest aan ventilatie.

Op 40 m2 heb je dus in totaal al 1200 watt aan radiatorvermogen nodig.
 
Correctiefactor van 75/65/20 naar 90/70/20 is 1,266 maal het opgegeven vermogen volgens de EN442 norm.

Een radiator van 1kw levert bij 90/70 1266 watt

wil je terug naar 70/60/20 dan trek je 15% af van het opgegeven vermogen van de fabrieksopgave
 