PV verdeler en Omvormer aansluiting op 1-Fase groepenkast

Hallo Forum,

ik heb al diverse methoden gezien voor een aansluiting van een PV verdeler op een 1-Fase groepenkast maar wil toch nog even zeker weten hoe dit het beste kan/moet in onderstaande situatie.

MIjn uitgangssituatie is als volgt:
  • 25A aansluiting
  • 1 EMAT EMH16-80 Hoofdschakelaar
  • daarachter: 3 x EMAT EGA19-80 Aardlekschakelaars 40A 30mA
  • achter elke EGA19-80 zitten 3 EMAT EGN16-32 16A B-Kar Installatieautomaten (dus 9 stuks in totaal)


Op deze groepenkast wil ik de directe groep/aansluiting van de wasmachine(in de bijkeuken) gebruiken om hier een PV verdeler op aan te sluiten voor de volgende set omvormer/zonnepanelen:
Solis S6 GR1P 2.5Kw omvormer
5 x Jinko 54HL4R zonnepanelen a 435Wp (5 x 435= 2175W Totaal), deze komen op een plat dak op het zuiden.

Omdat het vrij lastig is om een extra kabel te trekken wil ik gebruikmaken van de bestaande aansluitdraden voor de wasmachine en de bestaande contactdoos vervangen door een PV verdeler.

Ik heb een PV verdeler met de volgende onderdelen:
  • EMAT EMH16-80 Hoofdschakelaar
  • 2 x EMAT EM186-40 B16 Installatieautomaten
  • 1 WCD (voor aansluiting wasmachine)


*1 - Wat is nu de beste manier om een en ander aan te sluiten? Welke onderdelen moet ik eventueel vervangen in de groepenkast en/of PV verdeler zodat het veilig is.

*2 - Blijft de installatieautomaat van de wasmachine groep (EMAT EGN16-32) zitten en kan ik de bestaande WCD van de wasmachine vervangen door de PV-verdeler?

*3 - Kan/moet ik een aardlekautomaat toevoegen aan de PV-verdeler?

Is deze informatie voldoende of mis ik nog iets wat van belang is?

Alvast bedankt voor de info, aanvullingen en aanpassingen!

Met vriendelijke groeten,

Adri
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Dit kan.
Het enige wat die PV-verdeler doet is ervoor zorgen dat bij een kortsluiting of overbelasting de wasmachine beveiligd is met een eigen 16A automaat.

1. niks
2. ja en ja
3 nee

Wat belangrijk is, is dat het stopcontact dat je vervangt door de pv-verdeler de enige is op die groep.
 
Zoals in vorig antwoord beschreven inderdaad. Er is een kleine kans dat de omvormer de aardlekschakelaar laat trippen, dit heeft te maken met capacitieve lekstromen van de omvormer. Meestal is het risico hoger bij veel panelen en zwaardere omvormers, in dit geval zou ik me geen zorgen maken.
 
Hallo Erik en Jack,

Wat later met mijn reactie maar bedankt voor jullie reactie/antwoord!

De EMAT EGN16-32 16A B-Kar Installatieautomaat van de wasmachine zit nu dus achter een EMAT EGA19-80 Aardlekschakelaar in de groepenkast.
Achter de twee overige EMAT EGN16-32 16A B-Kar Installatieautomaten zijn de Vaatwasmachine en resp. een Koelkast aangesloten. Zouden deze een kortsluiting veroorzaken dan wordt de omvormer ook afgeschakeld. Risico met een vaatwasser en/of koelkast is relatief klein.

Een alternatieve methode zou dus kunnen zijn om de omvormer aan te sluiten op een extra aardlekschakelaar en deze aan te sluiten op de EMAT EMH16-80 Hoofdschakelaar.
Maar dan is een Aardlekautomaat misschien nog wel handiger ivm beschikbare ruimte in de groepenkast. Dit moet dan ook een 40A, 30mA versie zijn? Deze kosteñ ca. 35euro dus dat zijn de kosten niet😉

Nogmaals dank en een fijn weekend,

Adri
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan