Problemen met vloerverwarming en vraag over de draairichting

Recent wat problemen met de warmte van de vloerverwarming. Ik voeg een foto bij. Hierop staat de instelling van de pomp (de middelste optie, bedoeld voor vloerverwarming) en de sterkte (in dit geval 3 streepjes). De watertemperatuur moet ruim voldoende zijn, maar de vloer en vooral ruimte wordt maar niet warm genoeg. Als ik de sterkte van de pomp naar 1 streepje aanpas, lijkt de stroomrichting anders te worden. Bij drie streepjes gaat de aanvoer rechtsboven naar binnen, bij één streepje linksboven. Bij drie streepjes is de aanvoerlijn links flink warm en blijft warm, maar de warmte lijkt daarna niet echt door te zetten. Als ik het verander naar één streepje wordt het links bijna meteen warm. De bedoeling van het systeem was dat het linksboven wordt aangevoerd.
Hoe kan het dat de draairichting bij de sterkte omdraait? Ik ben nu aan het kijken of de ruimte wel warmer wordt met de lagere pompsterkte. Is er iets verkeerd geïnstalleerd?
Hopelijk heeft iemand een idee met deze informatie. Als er meer informatie nodig is, hoor ik het graag.



IMG_20251202_135419345_HDR.jpg
 
Laatst bewerkt:
Voor zover ik kan zien is dit een hydraulisch actieve verdeler: er zit een slang linksboven op de achterste balk, en een rechtsboven op de voorste. De pomp lijkt tussen deze twee in. Laat even weten of ik dit verkeerd zie aan de foto. Afregelen is lastig! Best kans dat je door een radiator in de buurt aan het circuleren bent als de pomp te hard werkt.
  • Is dit stadsverwarming of eigen ketel?
  • Heeft het wel ooit goed gewerkt? Weet je wat er sindsdien veranderd is?
  • Ik zie de slangen naar de vloer omhoog lopen. Is de installatie leeg geweest en hoe is dit ontlucht?
  • Wat gebeurt er als je de pomp uit zet (stekker uit stopcontact) en de CV laat werken? Wordt links of rechts als eerste warm? Er staat een pijl op de het kraanhuis van de thermostaatkraan rechtsboven, maar ik ben benieuwd of dit klopt.
 
Dank voor het meedenken.

Het heeft het altijd gedaan met een ketel. Sinds februari is daar een warmtepomp bijgekomen. Volgens mij werkte het in het begin wel goed.
Installatie is niet leeg geweest.
Ik ga het morgen even zonder pomp proberen en laat het weten.
 
Links is aanvoer en rechts is retour, de stromingsrichting van de kranen is in orde. Maar is de stromingsrichting van de pomp wel van links naar rechts? Is te controleren achter op het pomphuis.
 
Als ik het goed zie hangt je verdeler lager als de slangen in de vloer gezien aan de slangen die achter de verdeler omhoog gaan en dan de vloer in schieten.

Sommige leren het nooit een vloerverwarmingsverdeler behoord niet onder de slangen te hangen.
Als dat het geval is succes gewenst met spoelen van de slangen.
Pomp bij deze verdeler dient uit mijn hoofd op de middelste 2 puntjes te staan.
 
Heb je dit zelf zo geplaatst of een installateur? Wat waren de oorspronkelijke instellingen?
 
Kun je zien wat de stromingsrichting van de pomp is, ergens op de behuizing moet een pijl staan.
Die pijl moet naar rechts wijzen.

Vraag 2, is er ooit wat gewijzigd en/of werkte het eerst wel goed?
 
@AvDijk: als ik de pomp uitzet, blijft de stromingsrichting hetzelfde als de pomp op sterkte 1 staat. Hij komt er dan dus linksboven in. Het analoge metertje klimt dan wel meteen omhoog.
@Auto-Geen: ik ga dit nog proberen te vinden. Het is niet zo makkelijk om dit te zien. Zie de bijgevoegde afbeelding. Zo staat het in de gebruiksaanwijzing, maar ik probeer er een foto van te maken en dan zie ik eigenlijk niets.
@De loodgieter: Je kijkt van boven op de installatie.
@Walker: het is geplaatst door een installateur.

Mijn logica zegt nu, als ik de eerste twee opmerkingen combineer, dat de pomp tegenwerkt. Dan zou de pomprichting inderdaad niet goed zijn.



Pomprichting.jpg
 