Problemen Intergas Hre 36/30

Drogeraeg

  • #1
Hallo,

Ik ben al eens vaker goed geholpen op dit forum dus probeer het nog een keer.

Ik heb een intergas hre 36/30 met een probleem.

Als hier tapwater gebruikt of gedouched word begint de ketel vaak te sissen. De automatische ontluchter hierbij gaat open. Dit is niet kortstondig maar gebeurd constant en ook erg hard. Dit speelt al een langere tijd. Ik heb er wel eens een monteur bij gehad maar die wist ook geen oplossing.

Daarnaast heb ik last van storingscode 11 die af en toe voorkomt tijdens gebruik tapwater. Ik heb beide NTC sensoren vervangen naar dit mocht niet helpen.

Heeft iemand een oplossing voor het probleem. Ik heb een filmpje bij gevoegd waar het geluid goed te horen is. https://youtube.com/shorts/l_YZ119aRQo?feature=share

Alvast bedankt.
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #2
    waarschijnkijk blijft de ketel doorbranden op a. te hoog vermogen hierdoor kokend heet water uit de kraan of b. de stromingssensor is niet goed en blijft tapvraag aangeven waardoor de ketel blijft doorstoken.
    eea is makkelijk te controleren door de qarmwater kraan te openen de ketel zal dan code 6 aangeven als de kraan gesloten word moet code 6 direct verdwijnen.
    maar helaas gezien de nieuwe wetgeving mag u hier zelf niks meer aan doen want je zult de mantel van het toestel moeten openen en dit mag als leek niet meer
     

    Drogeraeg

    • #3
    Hoi ik wil er zelf ook niks aan doen, maar ben op zoek naar mogelijke oorzaak want mijn installateur weet het ook niet.

    Cv ketel ontluchter blijft open gaan bij een douche sessie. Als de kraan dicht gaat stopt die ook met sissen. Net of die te hard brandt waardoor hij zijn warmte niet kwijt kan.

    Als iemand nog een idee heeft hoor ik het graag.
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #4
    staat het juiste toestel type wel ingesteld dit ivm ventilator toerental
     

    Cvolieboy

    Specialist Verwarming
    • #5
    Het begint erop te lijken dat het tapspiraal vanwege kalkaanslag de temperatuur van het warme water niet goed haald en het toestel dan over het kookpunt heen gaat om de juiste tapwatertemperatuur te halen.
    Staat de tapwater temperatuur ingesteld op 58 graden of staat die veel hoger?
    Met een cv gedeelte die dan de gemaakte stoom probeert af te voeren wat eruit ziet als ontluchten.

    Vr Gr
     

    Lodos

    • #6
    Idd het lijkt erop dat die aan het koken is.

    Ik wilde eerst vragen of er genoeg water in de installatie was maar bij een intergas ketel maakt dat niet uit.
     

    Cvolieboy

    Specialist Verwarming
    • #7
    Natuurlijk maakt dat wel uit, of er zit voldoede water voor de CV in, of hij is helemaal leeg.
    Maar als die steeds gaat koken bij het watertappen, stop er dan mee anders raakt uiteindelijk het toestel zwaar beschadigd en kan je hem vervangen.

    Vr Gr
     

    Drogeraeg

    • #8
    Bedankt voor de reacties tot dusver.

    Ik ga even kijken welke dingen ik zelf kan checken en wat ik over moet laten aan de installateur.

    Cv systeem verliest innderdaad druk over langere periode maar naar mijn idee komt dat doordat dat via de ontluchter verdwijnt.

    Ik vul hem dus regelmatig bij.

    In de winterperiodes ervaar ik ook wel eens storingscode 11 zou dit met elkaar te maken hebben?

    Mvg
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #9
    de code 11 geeft aan dat sensor t1 afwijkt of te heet word, wanneer heeft het toestel zn laatste onderhoud gehad?
     

    Drogeraeg

    • #10
    Toestel heeft recent onderhoud gehad. Cv monteur had geen oplossing.

    Nog mensen met ideeën?
     

    Onderhoudtje

    • #11
    Als probleem zou het kunnen zijn dat de warmwatersensor (ntc) een verkeerde waarde aangeeft.

    Of een verkeerde instelling waardoor de ketel denkt dat hij een ander model is. (brandautomaat kan voor verschillende types gebruikt worden).

    Of zoals eerder al aangegeven wordt kan het zijn dat de ketel niet gaat terug moduleren als deze bij warmwater vraag op temperatuur is (60 graden). Met als gevolg dat de ketel te warm wordt en gaat koken. Dit kan komen door een defecte branderautomaat.
     

    Lange Herman

    • #12
    Het gebeurt niet vaak maar de warmtewisselaar kan inwendig verstopt zijn.
    Ik ben dat een keer tegengekomen bij een hreco de symptomen waren gelijk aan die van de TS.
    (En ja ik wou het ook niet geloven.)
     