Probleem met gasketel Vaillant VUW BE 240 XE

RijadT

  • #1
Hallo allemaal

Ik heb een irritant probleem met mijn gasketel, ik ben juist terug van mijn verlof ben zo'n 4 weken weggeweest en nu als ik de kraan opendraai maakt niet uit de welke het is of het nu in de badkamer is, douche of in de keuken wilt de vlam niet aanslaan, en na ongeveer 10 seconden gaat de ketel in "brandvergrendeling" en moet dan moet ik die telkens ontgrendelen na zo'n 10 keer slaagt de vlam aan en krijg ik warm water, maar als ik dan bv na 5min de kraan terug wil gebruiken krijg ik hetzelfde probleem....?

Dit is ook zo bij de verwarming ik moet hem heel de tijd ontgrendelen en voordat de vlam wil aanslaan....?
Is dit omdat de ketel 4 weken heeft stilgestaan?

Alvast bedankt voor jullie hulp.
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Tumkie

    • #2
    Ionisatie- en ontstekingspennen eens effe opschuren ... Wanneer laatste onderhoud uitgevoerd ??
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #3
    Werk je met aardgas, of gas uit een tank?
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #4
    Bij veel Valliant ketels werkt een groot deel op waterdruk van de pomp, hoeveel water zit er nog in de cv?Het komt mij nl over als een niet volledig omlopende driewegklep.
     

    RijadT

    • #5
    De ketel werkt via aardgas niet gas uit de tank.

    Hoe kan ik zien hoeveel water er in de CV (Centrale verwarming?) zit?
    Bij de waterdruk staat de bal boven de 1.
    Onderhoud is een paar maanden gebeurd, schoongemaakt en er werd zelfs een onderdeel vervangen ik denk dat het die driewegklep was. maar dat weet ik niet zeker.
    Onderhoud en herstelling werd gebeurd door iemand die werkt met vaillant ketels maar na de werk-uren.
     

    Boudewijn 033

    Specialist Verwarming
    • #6
    Zou om te beginnen eerst bijvullen tot net onder de 2 bar.
    denk niet dat het je probleem oplost, maar je keteldruk is nu wel aan de lage kant.

    groeten b.
     

    RijadT

    • #7
    Hoe moet ik deze juist bijvullen?
     

    Boudewijn 033

    Specialist Verwarming
    • #8
    Zit er in de buurt van je ketel een wasmachine kraan?
    of moet jij hem vullen in de douch?

    de slang met de ene kant aansluiten op de wasmachine kraan, (volgens de officiele regels, vullen met water) de andere kant op de vul en aftap kraan, in je verwarmings systeem.
    de wasmachine kraan openzetten, de vulkraan openzetten, wachten tot er bijna 2 bar op de drukmeter staat, de beide kranen weer dicht zetten, en de slang afkoppellen.
    zit er bij de ketel geen boekje? daar staat 9 van de 10 keer ook in hoe je bij moet vullen.
    succes
    groeten b.
     

    RijadT

    • #9
    Hey, ik heb net het boekje erbij genomen en inderdaad het staat erin wat jij net beschreef maar in het boekje staat wel dat de druk tussen 1 & 1,5 bar moet liggen wat het geval is bij mij want hij staat op 1,2 bar op het moment...

    In ieder geval het probleem blijft nog altijd duren, hij gaat in bedrijf nadat ik hem een paar keer heb ontgrendeld maar 5min later hetzelfde probleem...?
     

    Boudewijn 033

    Specialist Verwarming
    • #10
    Heb je een gelijkvloerse woning, of een woning met verdiepingen?

    groeten b.
     

    RijadT

    • #11
    Nee het is een appartement op de 1ste verdieping.
     

    DexterXL

    Specialist Verwarming
    • #12
    Zit gewoon in je onstekingsgedeelte, dus kan idd je ionisatiepen/onsteekpen
    zijn, staat los van hoe hoog en waar je ketel hangt, dat hij na het openen
    van de ww-kraan een poging doet om te onsteken geeft al aan dat hij tot
    zo ver gewoon werkt.
    Je kan, mits je het aandurft, zelf even kijken naar de onsteekunit, even
    de bovenkap demonteren (iets omhoog duwen en dan naar je toe), dan
    alle parkers van de voorplaat los, en dan nog de afdekplaat van de brander
    los, dacht iets van 5 of 6 parkers, dan zit links je pen, die kan ook krom zijn
    niet gaan rechtbuigen, dan knapt hij, anders even schoonmaken..... :wink:
     

    RijadT

    • #13
    Heb het juist geprobeerd maar er is een probleem, ik haal de bovenkap eruit maar de voorplaat is andere koek, er zijn vier normale schroeven maar de andere schroeven zijn anders, heb je een speciaal soort schroevendraaier nodig denk ik, het zijn schroeven die in het midden hol zijn....?
     

    DexterXL

    Specialist Verwarming
    • #14
    .....ik had even de voorloper in gedachte.
    Als het goed is zie je als je de bovenkap eraf hebt, een niet-rechthoekige
    kap met 6 schroeven, deze zou je met een grote platbekschroevendraaier
    los moeten kunnen halen, of er moeten Torx schroeven in zitten.
    Zodra je de vorplaat eraf hebt, zou je de 2 pennen moeten zien zitten,
    deze haal je los met sleuteltje 7 of 8 .
    Plaats anders eens even een foto van de kap, Vaillant veranderd nog wel
    eens van constructie en opbouw :roll:
     