Temperatuur probleem

Hendrikus J.M

  • #1
Goede avond;
Heb mij zojuist aangemeld en wil jullie het volgende probleem voorleggen in de hoop dat er leden zijn die een oplossing kunnen aandragen .
Alvast bedankt voor julli reactie's .

Betreft ; een remeha HR combi ketel .

Type Avanta Ace 28 C W4

Geinstalleert j.l 19 dec 2022



De cv gaat of zet ik aan en bereikt een temp van max 80 gr. Die is ook ingesteld op de ketel zelf .

Ik neem aan dat de ketel afslaat of er tijdelijk mee stopt als deze die of zijn ingestelde ketel temp heeft bereikt .

Tot zover is/gaat het goed.

Daarná koelt het cv water wat af , wat normaal is tot een bepaalde ondergrens / temp is bereikt , waarná de ketel dan weer opnieuw inkomt en of weer aanslaat om vervolgens weer te gaan verwarmen. Enz enz met deze cyclus tot de cv écht helemaal op temperatuur is gekomen.

Ik voel en ervaar dus goed dat de cv de leefruimte met aangebouwde serre aan het opwarmen is / opwarmt.

Dit probleem ; Dat ik bij mijn vorige oude combi ketel niet had / kende en nooit gevoeld heb .

IS HET VOLGENDE ;

Ik zit in de serre achter mijn laptop en na een tijdje van opwarmen voel plotseling en ervaar ik een koud gevoel aan mijn rug alsof de cv uit is uitgegaan / afgeslagen .

Dus ik naar boven en controleer dat.

Ik constateer dat de cv NIET uit is , en op dat moment de brander wel degelijk zijn werk doet.

Maar tegelijkertijd zie ik op het display dat de / het ketel watertemperatuur sterk is teruggevallen / afgekoeld is van 80 naar +/- 40 gr.

Ik heb dat diverse keren gecontroleerd en zag dan op het display temperaturen respektievelijk van 39 – 42 – 43 gr vermeld staan .

Mijn conclusie die ik daaruit trek is dat de benedengrens dan op +/- 40 gr moet zijn afgesteld. !!!! om die brander dan vervolgens weer zijn werk te laten doen.

Ik vindt deze benedengrens behoorlijk laag .

Want dat heeft als nadeel omdat de brander wat langer uitstaat het ook inderdaad wat afkoeld, En dat de brander dan weer langere tijd nodig heeft om het water weer op te warmen van +/- 40 tot tot die max 80 gr .

En nu kom ik met de volgende vraag ;

Is die benedengrens in dit geval die geconstateerde +/- 40 gr van de Avanta Ace (ook) instelbaar bij dit type cv ??

Zo ja hoe stel je die in of hoe verander je die dan ?. Als die instelbaar is.??

waar kan ik dat vinden en of waar staat dat ergens beschreven .

Kan ik dat , of staat dat in de servicehandleiding vermeld die erbij geleverd werd ?.

Mijn denkwijze om dat koude gevoel en of groot temperatuur verschil te voorkomen is als volgt ;

als die benedengrens (temperatuur) namelijk wat hoger zou kunnen worden ingesteld , dan komt die brander natuurlijk ook eerder in werking en het zal het cv water niet zoveel (ver) afkoelen .

Wat wederom die brander op zijn beurt dan ook niet zolang hoeft te branden / bij te verwarmen als nu het geval is tot die max 80 gr grens weer bereikt zal worden. Zo lijkt mij.

En dat op zijn beurt dan ook veel gas doet besparen .

Zijn er hier op dit forum CV of Remeha vakspecialisten en of mede forumleden die dit ook ervaren hebben en of hebben meegemaakt ?.

En mij aan een oplossing of goede raad kunnen geven ?

Dan zou ik graag van diegene die er verstand van hebben een reactie willen ontvangen.

Ik ben hoopvol benieuwd.

Grt Harrie
 
Laatst bewerkt:
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • ADDave

    • #2
    Heb je toevallig ook een nieuwe thermostaat erbij gekregen?

    Wat je beschrijft is het gedrag van een modulerende thermostaat. Als je altijd een aan/uit thermostaat hebt gehad dan snap ik dat je verschil ervaart, want dat is ook zo. Aan/uit geeft een stuk meer comfort, maar het verbruik is daarmee ook hoger. Modulerend blijft hij door kachelen op een lage temperatuur, net genoeg om de ruimte op temperatuur te houden. Dat is zuiniger in gebruik.

    Het kan alleen net niet genoeg zijn om de koudeval van bijvoorbeeld een raam op te vangen, waardoor je dus het gevoel van tocht kan ervaren.

    Of je deze temperatuur kan verhogen, geen idee, maar er zal hier vast wel iemand zijn die het wel weet.
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #3
    Ga eerst maar eens waterzijdig inregelen, die ketel hoort helemaal niet in regelstop te komen.
    Ook moet de ketel afgesteld worden op het afgegeven vermogen zodat deze niet doorschiet.
    Je ketel is aan het pendelen en dat kost veel gas.
     

    Hendrikus J.M

    • #4
    Hoi aDDave;
    Ik heb een gewone Honeywell thermostaat.
    Het is een aan/uit type.
    De ketel zelf is modulerend
     

    Hendrikus J.M

    • #5
    Headhunter;
    Ik ben wel thechnisch aangelegd maar ik ben verder niet thuis of onderlegd in de verwarming.
    Met termen als waterzijdig inregelen en regelstop dan rijzen er bij mij weer andere vragen op.
    Zullen we het wat eenvoudiger houden ?
    De ketel zou afgesteld zijn.
    En wat bedoel je met doorschieten?.
     

    Bernhard

    • #6
    De flow over de ketel zou moeten zijn ca 20l/min.
    De stromingssnelheid is ca. 0.5m/sec.
    Bij een installatie die waterzijdig is ingeregeld kan de watertemperatuur nooit hoog oplopen.
    De afgestane capaciteit van de ketel wordt direct afgeven aan de radiatoren.
    Het CV-Water uit de ketel zal na 20 sec bij een radiator komen met 10m leiding.
    Bij opstarten van de ketel zal het temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retour nihil zijn.
     

    Hendrikus J.M

    • #7
    Beste leden hou het in jip en janneke taal.

    De cv doet het verder wel maar ik vraag mij af waarom het zolang duurt voor de brander weer inkomt ?
     

    AvDijk

    Vaste Beantwoorder
    • #8
    Waarschijnlijk duurt het een tijdje voordat de brander weer in komt, omdat de kamerthermostaat de ketel uit schakelt. De ketel koelt dan af, tot de kamerthermostaat voelt dat het kouder geworden is en de ketel weer aan zet.
    Iemand moet proberen te regelen dat elke radiator genoeg heet water krijgt, maar niet teveel. Als door een kleine radiator, b.v. op zolder, het water zo snel gaat dat het nauwelijks af koelt dan gaat het ook weer heet naar de ketel terug. Bij een moderne ketel gaat dat niet goed.
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #9
    Regelstop, ketel stopt omdat deze zijn warmte niet kwijt kan.

    Waterzijdig inregelen, het juist afstellen van de radiatoren zodat elke radiator de juiste hoeveelheis wayer krijgt waardoor het temperatuurverschil op de radiatoren en de ketel gelijk zijn.

    Eea is prima te vinden bij google en youtube.
     

    Hendrikus J.M

    • #10
    AvDijk;
    De thermostaat zet ik van 15 op 18 gr. de ketel gaat branden. en na een tijdje doet zich dat voor wat ik bovenin heb vermeld. De thermostaat geeft dan ondertussen bv 16,5 of 17 gr aan, en zie ik op de thermostaat dat de brander aan staat. Ik loop naar de radiatoren en die voelen op dat moment niet echt warm aan. Tot zo ver.
     

    Cvolieboy

    Specialist Verwarming
    • #11
    in de meeste ketels zit ook een antipendel programma, dat voorkomt dat de ketel als deze is uitgeschakeld er een bepaalde tijd overheen moet gaan voor een nieuwe start mogelijk is.
     

    Hendrikus J.M

    • #12
    Headhunter;
    Dat is duidelijker.
    Hou dat vast en ga zo verder op( een ) dit forum.:bedankt::bedankt::bedankt:
     

    Hendrikus J.M

    • #13
    Cvolieboy;
    Ik heb dat even opgezocht.
    Bij een Nefit turbo kan dat het geval zijn maar ik weet niet of dat bij / in mijn cv aanwezig is.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu