Pomp vloerverwarming Grundfoss

Status
Niet open voor verdere reacties.
Even een vraagje over de vloerverwarmingspomp, als ik het zilverkleurig schroefje aan de voorzijde verwijder, zie de as van de pomp. In stand 1 en 2 zie ik hem niet draaien in stand 3 wel is de pomp dan wel in orde.
Als ik het schroefje terugmonteer hoe vast mag je dat aandraaien?

:( :( :(
 
Grashopper,

Alvast bedankt voor de reactie.
Nou ik de as in de eerste twee standen niet zie draaien, mag ik er dan vanuit gaan dat de pomp voor deze twee standen het loodje heeft gelegt?
de pomp is een Grundfos UPS 25-40 130
 
De "S" van "UPS" staat voor switch. Er zal dus een manuele schakelaar op de pomp zitten. Het lijkt me niet logisch dat een tweetal standen niet werken en de hoogste stand wel. Weet je zeker dat de schakelaar altijd heeft gewerkt? M.a.w. is de bedrading intern ook zo aangesloten dat je een schakelaar kunt gebruiken?
 
Bij mijn weten wel want tot op heden stond hij altijd op stand 2, echter omdat we op dit moment de vloer niet warm konden krijgen ben ik eens gaan kijken of de pomp vast zat, er zit trouwens wel een pompschakelaar tussen die hem 10 minuten per 24 uur laat draaien als er helemaal niet gestookt wordt.
Ik moet wel zeggen als ik een schroevendraaier tegen het schroefje houd ik wel water hoor ruisen alsof de pomp loopt, echter visueel zie ik de as alleen in stand 3 bewegen

:( :( :(
 
Ga er maar vanuit dat de pomp overleden is.
Als je de schroef losdraait kun je met een schroevendraaier tegen de pompas drukken, dan moet hij met een lichte druk op de schroevendraaier gewoon door blijven draaien.
Als de as in stand 1 en 2 niet draait weet je helemaal genoeg.
Als je hem makkelijk tegen kunt houden is hij zeker defect.
Als je hetzelfde type pomp koopt kun je alleen het bovenste gedeelte uitwisselen, dus de motor met waaier.
Hiervoor hoef je alleen de 4 inbusboutjes los te draaien en de boel uit te wisselen.
 
Neesje, jij ook bedankt voor het meedenken.
met de schroevendraaier kan ik de as wel ronddraaien, maar uit zichzelf doet hij dus in de eerste twee standen niets meer, weet alleen niet of dit soort nog verkrijgbaar is, op de nieuwe verdelers zit nu een wilo pomp
 
Ja hoor, liggen bij ons gewoon op de plank voor onze monteurs dus bij een bedrijf wat onderdelen voor verwarming levert kun je deze gewoon krijgen.
Stuur je even een PB als voorbeeldje.
 
Neesje, hartelijke dank.
het bedrijfje in jouw link heeft een vestiging in arnhem, dus lekker dicht in de buurt.
slotvraag, misschien een beetje dom van mij, maar kan het water op de verdeler blijven?
 
Nee, die moet je even drukloos zetten, wellicht zitten er afluiters gemonteerd of anders even de druk af laten lopen.
Helemaal leeg hoeft niet, als je alleen de motor overzet kun je volstaan met een vuilniszak eronderhouden en oude motor eraf en nieuwe snel erop.
Suc6
 