Van links naar rechts, heb je nu;
Bovenste rail;
1x Type A aardlekschakelaar 0,03A
3x B16 installatieautomaat
[1x vrije plek op kamrails]
1x Aardlekautomaat 0,03A B16 (type AC?)
Onderste rail;
1x Type A aardlekschakelaar 0,03A
2x B16 installatieautomaat
[2x vrije plek op kamrails]
Zoals het nu zit, is die Holec verkeerd aangesloten; die heb je namelijk op de afgaande kant van de bovenste aardlekschakelaar geplaatst, waarmee je een stapeling van aardlekbeveiliging krijgt. In feite is het ding nu gewoon een installatieautomaat.
Je zou eenvoudig een Hager kookgroep kunnen kopen en die bijplaatsen op de twee vrije plekken op de onderste kamrail. Die kamrail is spanningsloos te maken door de onderste aardlekschakelaar uit te schakelen.
Die Holec zou je dan nog anders moeten aansluiten om geen stapeling te hebben. Maar kijk even welk type dat is, denk niet dat type AC is toegestaan voor een omvormer.
Hoofdschakelaar zou er eigenlijk ook in moeten ja. Als dat spanningsloos moet dan zal er iemand met zegelrecht moeten komen, tenzij je van de netbeheerder automaten in plaats van smeltzekeringen hebt.
Over het wel of niet moeten plaatsen van een hoofdschakelaar is altijd discussie. Dat gaat er dan over in welke mate je bij "substantiële" aanpassing moet voldoen aan de huidige norm.
Misschien was het (destijds) ook wel dat het altijd met maximaal twee handelingen uit te schakelen moest zijn en dan is dit (door bijplaatsing van die aardlekautomaat) al niet toegestaan en moet er dus een hoofdschakelaar in.