Perilex wcd op normal inbouwdoos.

ketelbinkje

  • #1
Goedendag,

Ik heb een normale inbouwdoos in de muur zitten voor mijn toekomstige kookplaat. Bij het aanleggen heb ik er niet bij nagedacht dat dit een perilex inbouwdoos moest zijn. Er zijn wel 2 kabels getrokken (3x2,5) naar de inbouwdoos.

Ik heb een eerder onderwerp gezien op dit forum omtrent dezelfde situatie… om een lang verhaal kort te houden: Wat kan ik het beste doen? Ik neem aan dat een perilex montageplaat alleen op een perilex inbouwdoos past. Ik zag dat er perilex verloop ringen zijn. Passen die op een normale inbouwdoos, zodat ik daarna een montage plaat met opbouw perilex wcd kan installeren?

mvg

John
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
ketelbinkje schreef:
Ik neem aan dat een perilex montageplaat alleen op een perilex inbouwdoos past.
Nee. Voor een Perilex-inbouwdoos heb je helemaal geen montageplaat nodig. Je zet er een inbouw-wandcontactdoos is. Ik weet niet of alle montageplaten op een gewone inbouwdoos passen. Je zult er ongetwijfeld eentje vinden die past. Je kunt het in de bouwmarkt even proberen.

ketelbinkje schreef:
Er zijn wel 2 kabels getrokken (3x2,5) naar de inbouwdoos.
Dat was ook een verkeerder beslissing. Je had één kabel van 5x2,5 mm² moeten trekken. Technisch kun je de aansluiting over twee kabels verdelen, maar dat wordt geknoei.
 

ABCDE

  • #3
ketelbinkje schreef:
Ik neem aan dat een perilex montageplaat alleen op een perilex inbouwdoos past.
??
Montageplaat gebruik je als je geen doos hebt. Als het al zou uitlijnen qua gaten dan moet je alsnog M3 met cilinderkop zien te regelen..

Als je een Perilex inbouwdoos hebt gebruik je geen montageplaat.

ketelbinkje schreef:
Er zijn wel 2 kabels getrokken (3x2,5) naar de inbouwdoos.
Waarom??
 

ketelbinkje

  • #4
Nou, een kleine uitleg: ik woon inmiddels 2 jaar in Bulgarije en ben ons nieuwe huis aan het verbouwen. Het gaat hier allemaal anders dan in Nederland, maar ik wil toch een beetje de Nederlandse standaard & kwaliteit nastreven. Geloof me, dat is heel erg lastig en daar kan ik onderhand een boek over schrijven. Daarnaast ben ik regelmatig periodes van huis vanwege mijn werk... kortom een flinke uitdaging.

Tom345 schreef:
Dat was ook een verkeerder beslissing. Je had één kabel van 5x2,5 mm² moeten trekken. Technisch kun je de aansluiting over twee kabels verdelen, maar dat wordt geknoei.
ABCDE schreef:
Omdat de elektricien niet zo gauw een 5-aderige kabel voor handen had en ik toch mijn kookplaat op een kookgroep wil aansluiten. Hoezo word dat technisch geknoei? Ik heb toch 2 fase draden en 2 nuldraden, net zoals een 5 aderige kabel?

Hier in Bulgarije, is Perilex onbekend. Ik heb diverse mensen gesproken en die hadden er nog nooit van gehoord. Gelukkig heeft de monteur, die de keuken gaat bouwen / installeren er van gehoord, dus dat scheelt. Ik wil de Perilex stekker & opbouw contactdoos uit Nederland meenemen.

ABCDE schreef:
Montageplaat gebruik je als je geen doos hebt. Als het al zou uitlijnen qua gaten dan moet je alsnog M3 met cilinderkop zien te regelen..
Dankjewel, dan bestel ik ook een perilex montageplaat uit NL en ga ik daar wat mee puzzelen.
 

ABCDE

  • #5
Ja, laat die vloek van Perilex lekker in Nederland. Gebruik gewoon wat daar gangbaar is. Dat zal wel via werkschakelaar aansluiten zijn.

Misschien ook wel gewoon 3G6 aansluiten.

Kookgroep is ook een puur Nederlands gedrocht. Zou niet weten waarom je die elders zou gebruiken.

Perilex hier is net zoiets als de inches en ounces waarmee de Amerikanen nog werken; een historische fout waar we maar niet vanaf komen.
 
  • Like
Waarderingen: liviu2004

ketelbinkje

  • #6
ABCDE schreef:
Ja, laat die vloek van Perilex lekker in Nederland. Gebruik gewoon wat daar gangbaar is. Dat zal wel via werkschakelaar aansluiten zijn.
Ok, ja dat lijkt me een goed plan. Zal een hoop ellende schelen. Wat voor werkschakelaar zou ik dan nodig moeten hebben? Kan verder weinig info vinden over kookplaten die op werkschakelaars zijn aangesloten....
 

ABCDE

  • #7
Niet als je in het Nederlands zoekt ja.

Wat voor schakelaar je moet hebben zal afhangen van manier van aansluiten. Op de Britse eilanden veelal 32A 2-polig.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #8
Je had misschien in je beginpost al kunnen vertellen dat het om een ander land gaat. Dat is geen onbelangrijke informatie.

ketelbinkje schreef:
Hoezo word dat technisch geknoei? Ik heb toch 2 fase draden en 2 nuldraden, net zoals een 5 aderige kabel?
Omdat een installatie overzichtelijk moet zijn. Als je onder de tram komt, dan moet de volgende die aan je installatie werkt, het makkelijik kunnen begrijpen. Niemand verwacht dat de stroom voor één groep via twee gescheiden leidingen loopt. Om dezelfde redenen moet je ook geen kookgroep plaatsen, want dat is een puur Nederlands verschijnsel.

Ik zou informatie inwinnen over wat de gebruikelijke manier is in Bulgarije om een kookplaat aan te sluiten en dat op dezelfde manier doen. Tenzij het daar wildwest is, wat ik een beetje tussen de regels door meen te lezen.

Weet je of je een enkelfase of driefase huisaansluiting hebt en wat voor hoofdzekeringen (hoeveel Ampere)?
 

Freakie

  • #9
@ABCDE

Want Perilex kan blijkbaar tegenwoordig alleen maar gebruikt worden voor een kookgroep? 3 fase installatie poef kan niet meer ofzo? En nee laten we het lekker op de Belgische manier aansluiten, rechtstreeks op een contactdoos.....
 

ABCDE

  • #10
Ja zelfs de Belgische manier is te preferen.
 

ketelbinkje

  • #11
ABCDE schreef:
Niet als je in het Nederlands zoekt ja.
Ik zoek natuurlijk niet in het Nederlands voor iets wat ik in Bulgarije wil kopen...

Tom345 schreef:
Omdat een installatie overzichtelijk moet zijn. Als je onder de tram komt, dan moet de volgende die aan je installatie werkt, het makkelijik kunnen begrijpen. Niemand verwacht dat de stroom voor één groep via twee gescheiden leidingen loopt.
Ja, ik snap je punt.

Tom345 schreef:
Om dezelfde redenen moet je ook geen kookgroep plaatsen, want dat is een puur Nederlands verschijnsel.
Maar dat is toch gedaan vanwege veiligheid? De leidingen/kabels zijn al getrokken, dus ik heb igv verschillende opties.

Tom345 schreef:
Ik zou informatie inwinnen over wat de gebruikelijke manier is in Bulgarije om een kookplaat aan te sluiten en dat op dezelfde manier doen. Tenzij het daar wildwest is, wat ik een beetje tussen de regels door meen te lezen.
Dat is echt lastig.... uiteindelijk moet ik een betrouwbare elektriciën zien te vinden die de kookplaat voor mij aan gaat sluiten. Maar heel vaak vertrouw ik het niet.

Tom345 schreef:
Weet je of je een enkelfase of driefase huisaansluiting hebt en wat voor hoofdzekeringen (hoeveel Ampere)?
Ik heb een enkelfase huisaansluiting en mijn hoofdzekering is 63A.
 

ABCDE

  • #12
Dan is het simpel; 3G6 (of zelfs 3G4 afhankelijk van kabeltype en installatiemethode en dan B32 automaat.

Linksom of rechtsom;
Je twee keer 3G2,5 heb je niks aan
Je normale inbouwdoos heb je niks aan
 

ketelbinkje

  • #13
@ABCDE

Doormiddel van de kookgroep kan ik de kookplaat toch op 2 fase aansluiten? Het vermogen van de kookplaat is 7400 W.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #14
Als je het laatste wilt doen, dan kun je in je keuken een "Herdanschlussdose" plaatsen. Deze past op een gewone inbouwdoos. Als je het op deze manier aansluit, dan zie ik geen brandgevaar (mits vakkundig gedaan).
Mijn voorkeur zou nog steeds hebben om het volgens de plaatselijke voorschriften aan te sluiten. Hoe je dat moet doen, daarmee kunnen we je op dit Nederlandse forum niet helpen.
1627369915080.png
 

ABCDE

  • #15
Je hebt ze ook met 3 aansluitingen per pool.

Kookgroep niet exporteren... ellendig ding.

Je krijgt er ook geen 2e fase door.... twee keer van dezelfde fase pakken... dat doet de kookgroep. Zelfs in Nederland worden er een heleboel kookplaten verkocht die daar niet geschikt voor zijn.
 

ketelbinkje

  • #16
Bedankt voor de info.

mvg

John
 
Laatst bewerkt door een moderator:

ketelbinkje

  • #17
Goedendag,

Om dit verhaal enigszins een vervolg te geven, een vraag:

Is deze automaat geschikt om te fungeren als kookgroep (2 fase)?

-> Miniature circuit breaker, Easy9, 2P, 16 A, C curve, 6000 A

EZ9F35216


gr John

FC883D9E-4015-4230-9B06-B57CA2574BBA.jpeg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Tom345

Specialist Elektra
  • #18
Ik zou niet zonder nood een automaat met C-karakteristiek nemen. Is het in Bulgarije wel dan niet de norm dat groepsautomaten de nul mee schakelen?
 

ketelbinkje

  • #19
Ok.
Nee, ik weet niet of het hier in Bulgarije de norm is om de nul mee te schakelen.

Van de Schneider Easy9 automaten is dit volgens mij de enige die volgens mij in de buurt komt van een kookgroep-automaat.

Wat betekend die C-karakteristiek?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #20
Je kunt toch in je groepenkast kijken of er twee of vier draden zijn aangesloten op de automaten.

Bij C-karakteristiek schakelt de elektromagnetische beveiliging pas bij een hogere stroom af. (Details kun je googelen) De kortsluitstroom moet dan minimaal 160 A zijn. Als het net dat niet kan leveren, dan wordt het gevaarlijk. Voor een kookplaat is een automaat met B-karakteristiek voldoende. Die is ook gewoon verkrijgbaar in de Easy9-serie.
 
  • Like