Normale wcd op perilex inbouwdoos

VeroNL

  • #1
In de keuken heb ik een loze perilex doos boven het keukenblad een stukje verplaatst tot onder de toekomstige gaskookplaat. Deze perilex doos wil ik gebruiken voor de vonkontsteking van de gaskookplaat, dus ik moet er een normale wcd op aansluiten. De perilex doos was niet aangesloten. Ik heb nu gewoon 3 draden getrokken, zodat ik een normale wcd aan kan sluiten. Is bovenstaande werkwijze toegestaan?

Ik had ook een normale inbouwdoos kunnen plaatsen, maar dit leek me 'beter' voor als er ooit andere bewoners komen die liever op elektra koken. Ze kunnen dan gewoon de perilex doos gebruiken na aanpassing van de bedrading.

Als de wijze hierboven is toegestaan: Bestaan er 'vulringen' of iets dergelijks waarmee je een normale wcd op een perilex inbouwdoos kunt bevestigen? Ik kan de wcd natuurlijk ook met één schroefje vastzetten, aangezien er geen stekkers continu in en uit worden getrokken (is alleen voor de vonkontsteking). Maar ik vroeg het me toch af.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ze noemen het en Ideaal montageplaat.
Dit is een adapter die de te grote perilex opening geschikt maakt voor een normale wcd.

er is nog een methode, niet netjes maar het werkt prima.
Neem een dubbele inbouw wcd(SI)
Knip aan de boven en onderkant thv de randaarde pennen het frame door.

Nu kan je het frame iets verder uit elkaar halen zodat de schroefgaten overeen komen.
Nadien de kap erop en klaar ben je.

Deze methode is niet geschikt als het wcd voor algemeen gebruik word omdat de constructie niet erg goed tegen in en uit trekken van een stekker kan. maar voor vonkontsteking of koelkasten is dat een geschikte oplossing.
 

VeroNL

  • #3
@Headhunter: Bedankt voor dit zeer snelle en duidelijke antwoord inclusief alternatieve oplossing! :)

Een kennis van me zou vanmiddag even navragen of hij zo'n Ideaal montageplaat leverbaar heeft.
Een dubbel wcd moest er toch al komen, omdat ik ook nog led-strips bij de plint aan wil sluiten (ook een stekker die zowat nooit in en uitgetrokken hoeft te worden). Een Ideaal alternatief dus.

In elk geval goed om te horen dat het is toegestaan, omdat ik de sleuven al gedeeltelijk had dichtgesmeerd.
 