Perilex op 1-fase groepenkast?

dazzdazz

  • #1
Ik heb een oude huurwoning betrokken met een Perilex aansluiting in de keuken. De groepenkast heeft 3 ouderwetse stoppen en een aardlek schakelaar. Zo te zien zit er geen moderne kookgroep in de groepenkast, en is er ook geen ruimte voor. Echter, ik "meet" met mijn spanningzoeker voltage op 3 van de 4 punten in de Perilex...dat wil zeggen, het lampje op de spanningzoeker gaat aan. Zou het kunnen dat er toch een soort kookgroep is, en hoe kom ik daar achter? Ik zou namelijk wel inductie in de keuken willen.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Gooi die spanningszoeker alsjeblieft in de container. Voor een paar tientjes koop je een echt meetinstrument, en kun je aflezen wat je meet tussen 2 punten.

En plaats even een duidelijke foto van je meterkast.
 
  • Like
Waarderingen: dazzdazz

dazzdazz

  • #3
Dank voor de snelle reactie! Multimeter was ik al van plan te kopen...
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Koop een duspol ipv een multimeter.
 
  • Like
Waarderingen: dazzdazz

dazzdazz

  • #5
Inderdaad, goed punt
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Heb je een foto van de groepenkast?
 

dazzdazz

  • #7
Hier een foto

meterkast.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Als dat alles is, dan kan ik mij niet voorstellen dat er een Perilex aansluiting voor een kooktoestel is voorzien.

Kan die contactdoos niet voor een ventilatiebox ofzo zijn bedoeld?
 
  • Like
Waarderingen: dazzdazz

dazzdazz

  • #9
Misschien, ja, maar er zit niks op aangesloten. Dus waarom zou die Perilex er dan zitten? Bedoel je dat die Perilex gevoed wordt van elders uit het gebouw (het is een portiek woning)?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Een Perilex contactdoos word ook vaak gebruikt voor mechanische ventilatie. Het zijn dan geen 3 fasen, maar verschillende schakelingen vanuit een 3-standenschakelaar. Dit wordt doorgaans gewoon gevoed vanuit één van de normale eindgroepen. Je kunt natuurlijk eens de groepen één voor één uitschakelen en kijken wat het effect is op de Perilex contactdoos.

Waar zit de contactdoos precies? Naast het keukenblok of ergens hoog in een hoek? De plek geeft misschien ook een idee waar deze voor bedoeld is.
 
  • Like
Waarderingen: dazzdazz

dazzdazz

  • #11
De Perilex zit inderdaad hoog op de keukenmuur (er zit overigens geen schakelaar in de keuken of elders, maar de woning heeft wel mechanische ventilatie). Als ik het goed begrijp kan ik deze dus niet gebruiken om een kookplaat op aan te sluiten. Ik had me al verheugd, maar dit is wel jammer...
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #12
Het blijft gokken waar deze voor is bedoeld... Zou ook nog voor een boiler geweest kunnen zijn, waarbij de extra contacten van de Perilex contactdoos werden gebruikt voor een dag/nacht schakeling. Maar dan zou je in de meterkast ook wel een boilerrelais verwachten.

Maar het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat iemand heeft besloten om een contactdoos voor een kooktoestel hoog tegen de muur te schroeven en niets in de groepenkast duidt op de aanwezigheid van een geschikte aansluiting. Dus helaas...

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het onmogelijk is om een aansluiting voor elektrisch koken te realiseren. Overleg dat eens met de verhuurder.
 
  • Like
Waarderingen: dazzdazz

dazzdazz

  • #13
Dank je, Xander, je hebt me een stuk verder geholpen. En ik kan denk ik even wachten met een dure Duspol aanschaffen...:-)
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #14
Gewoon een tweepolige meter van 20 erop uit de bouwmarkt volstaat. Duspol is een merknaam die wat te hoog is gegrepen voor de hobbyist.