Goedenavond,

Ik ben momenteel bezig met de laatste voorbereidingen voordat onze keuken geplaatst gaat worden.
Bij het aanleggen van de aansluiting voor de 380v aansluiting heb ik een fout gemaakt, in plaats van een perilex inbouwdoos, heb ik standaard doos geplaatst.

Dit heeft als gevolg dat het inbouwdeel wel past, maar slechts met 1 schroefje vastgezet kan worden.
Ik heb nu een aantal opties:
- inbouwdoos uithakken en vervangen voor een perilexdoos.
- opbouwdeel plaatsen met montageplaat over de huidige inbouwdoos heen
- situatie zo laten

Opzich heeft het niet mijn voorkeur dit zo te laten, maar kan het kwaad?
De wand is al gestuukt, maar de inbouwdoos komt toch onder het aanrechtblad te zitten, dus uithakken moet geen probleem zijn.

Wat zouden jullie doen??
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Een montageplaat met opbouwdoos is de snelste oplossing. Maar als er een gewone doos is gebruikt, heb je dan wel 3/4" (19mm) leiding getrokken?

Want 5 draden van 2,5mm2 mogen niet samen door een 16mm buis...
 

Tom_m

  • #3
Ik heb voor de veiligheid (geen risico op beschadigen aders bij kabel trekken) gebruik gemaakt van xmvk kabel met 5x2,5mm2 draad.

Het laatste stuk door de muur naar beneden heb ik inderdaad gebruik gemaakt van 5/8 pijp om de verbinding met de inbouwdoos te kunnen maken... Toen had er al een bel moeten gaan rinkelen natuurlijk.... stom!

Ik ga nu maar een montageplaat en opbouwdoos monteren, en ga er eerlijk gezegd van uit dat het kleine stuk 5/8 pijp geen problemen gaat geven. Alhoewel het natuurlijk niet helemaal volgens de regels is.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Dat is natuulijk aan jou. De regelgeving schrijft anders voor.

Hint: Verzekeraars hechten nogal aan de regelgeving, en zijn altijd op zoek naar excuses om niet uit te betalen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Heb je tot het einde kabel door de buis getrokken? zo ja, dan mag het gewoon.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Is dat zo, Ingmar? het verbaast me, omdat 5x2,5mm2 niet door een 5/8 buis mag ivm warmteontwikkeling. Wat is het verschil met een kabel dan?
 

Tom_m

  • #7
Ik heb inderdaad vanaf de verdeler tot aan de perilex aansluitdoos kabel getrokken.

Wellicht dat het wel mag omdat er extra isolatie om de individuele aders heen zit?

Ik heb de vraag ook uitgezet bij de elektricien die de krachtgroep heeft geplaatst en de door mij aangelegde kabel heeft aangesloten.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Ja die kabel mag overal liggen, in een bosje in een kabelgoot, over de muur gespijkerd, of in een buis dus.
Ten minste, dat heb ik altijd geleerd van de elektriciens.

Als je losse draden in een buis trekt heb je te maken met regels mbt vullingsgraad. Met een kabel heb je dat niet.

Beetje boerenverstand vs. regeltjes denk ik...
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
De vulfactor van een buis heeft volgens mij niets met warmteontwikkeling te maken, maar met het risico op beschadigen van de draden tijdens het trekken. Met kabel heb je daar natuurlijk geen last van...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Het mag idd zo.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #11
Oké, duidelijk! Zo leren we elke dag!
 