Perilex aansluiting

Revelt

  • #1
Ik heb door een elektricien in de groepenkast een kookgroep laten aanleggen 2 x 220.
de kabel is ook getrokken.

Nu heb ik een perilex doos aangesloten voor inductieplaat op onderstaande manier

Doos

N (Blauw)-------------N ( Grijs)
---------------Aarde -----------------

F1 ( Bruin )------------F2 ( zwart )

Als ik de stekker aansluit moet dit toch ook zo zijn dat boven N en onder Fase 1 en 2

Stekker

N Blauw-------------N Blauw
------------ aarde ----------------
Bruin------------------Zwart

Ik zie op het internet namelijk wel dat de doos boven N en onder F is maar alle stekker zie ik steeds een bruine draad rechtsboven dit houd volgens mijn in dat er fase op N aangesloten wordt. dit begrijp ik dus niet.
Ik heb met een stroom zoeker gekeken op welke draden er stroom staat.
Op de bruine en zwarte sloeg deze helemaal uit en op de blauwe en grijze nauwelijks.

HELP mij graag aan het juiste antwoord.
 
Laatst bewerkt:

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Als er een bruine draad rechtsboven zit, is dit zeer waarschijnlijk een 3 fase aansluiting en geen kookgroep zoals bij jou, zie bijvoorbeeld hier
Jouw aansluitschema klopt, nul op nul, fase op fase.
 