Overspanningsbeveiliging tegen blikseminslag

Arnold

  • #1
Hallo,

In mijn schuur staat een omvormer tbv zonnepanelen. Deze wil ik beschermen tegen indirecte blikseminslag op de leidingen.
Vanaf de hoofdstoppenkast is de kabellengte tot de omvormer 40 meter.
Ik denk over een beveiliging van 40kA. Wat zou de beste plaats zijn? Direct bij de hoofdstoppenkast of dichter bij de omvormer? Je zou denken dat het niet uitmaakt omdat de beveiliging de overspanning afvoert... Ik lees dat de beveiliging zelf ook beveiligd moet worden met een bipolaire automaat: klopt dat of is een 'gewone' unipolaire ook voldoende?
Alvast bedankt!

Groet
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Als je geen basisbeveiliging hebt heeft een overspanningsbeveiliging ook geen nut.

Eerst moet je een fatsoenlijke aarde slaan die geschikt is voor bliksemafleiding, dan een grofbeveiliging in de hoofdverdeler en een fijn beveiliging vlak voor het apparaat.

Elke aansluiting op het net moet een beveiliging hebben in alle polen.
 

Arnold

  • #3
Ah, bedankt, dat wist ik niet. Is het zonder bliksemafleider dus volstrekt nutteloos? Die is toch voor directe inslag? Zou je aan kunnen geven wat een grof- en een fijnbeveiliging is: is een beveiliging van 40kA grof?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Niet nutteloos maar als je aarding de stroom niet kwijt kan komt het alsnog op je installatie.
Grof en fijn heeft niet zozeer met de afleidstroom te maken maar meer met de manier waarop en de snelheid van afleiden.
 

Arnold

  • #5
Ok. Ik ben beginner in de bliksemafhandeling, dus ik zou een beetje hulp nog op prijs stellen..
Hoewel het niet gelijk perfect zal zijn wil ik beginnen met de grof en fijne beveiliging. Er is een aarde aanwezig, door profs aangelegd. Ik woon in Frankrijk in de Dordogne, dus onweersgebied. Wat dacht je van de volgende voor in de hoofdstoppenkast? (sorry voor het Frans). En als beveiliging een bipolaire automaat van 20A. En heb je een tip voor de fijne beveiliging?
Alvast weer bedankt!

Parafoudre type T2 Imax 40kA/pôle - 1P+N 320V~ - 2 modules
1.jpg



Description du produit
Caractéristiques :

Parafoudres basse tension Type 2 (T2) - Imax 40 kA/pôle

- Protection contre les surtensions transitoires des réseaux 230/400 V~ (50/60 Hz)
- Conformes aux normes EN/IEC 61643-11
- Recommandés pour la protection des tableaux de distribution
- Cassettes débrochables et indicateurs d'état :
- vert : parafoudre en fonction
- orange : cassettes à remplacer
- Recommandés pour les installations de puissance
- Up 1,7 kV
- In 20 kA/pôle
- Régimes de Neutre : TT, TNC, TNS
- Protection recommandée : DX³ 25 A courbe C
- Nombre de pôles : 1P+N
- Uc : 320 V~
- Report d'état (auxiliaire SD) : Non
- Nombre de modules : 2
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu