Overspanning (afm 2,0 x 3,6 mtr) van beton

Henk van der H

  • #1
I.v.m. verzakken van de grond wil ik tussen twee onderheide funderingen een betonnen overspanning aanbrengen.

De lengte van de overspanning is 3,6 mtr
Breedte is 2,0 meter

De korte kanten van de overspanning kunnen slechts 5 cm rusten op de bestaande funderingen.

Op één lange zijde komt een (betonnen?) muurtje van circa 50 cm hoog, daar bovenop wordt een houten schutting geplaatst. De schutting is ongeveer 1,5 mtr hoog.

Het lijkt me dat een bewapeningsnet opgenomen moet worden, maar hoe dik moet de vloer in totaal worden?

De ondergrond verzakt, is het nodig de overspanning verder te ondersteunen? Zo ja, hoe?

Vloer wordt niet zwaar belast, alleen personen, hooguit een motor.
 

Millew

  • #2
Vloerdikte kan 12 cm worden met een hoofdwapening van rond 8 - 125 mm. De verdeelwapening mag lichter zijn, b.v. rond 6 - 250 mm.
De vloer kan dan een nuttige belasting hebben van 175 kg/m2.

Bij de opleggingen leg je ook bovenin de vloer een wapeningnet met een strookbreedte van 1/4 van de overspanning,dus een net van 90x(200-2x dekking) cm.
Het onder- en bovennet moet je t.p.v. de opleggingen koppelen met U-beugels en een laslengte met beide netten van minimaal 30 cm.
Onder de muur leg je onderin de vloer 2 staven rond 8 bij.
Overal zorg je voor een dekking op de buitenste wapening van 3 cm.
Gerekend is met wapening Feb500 en constructiebeton C16/20.

Probleem is de oplegging van 5 cm. Volgens voorschrift moet dat minimaal 11 cm zijn.
Technisch zou het wel kunnen, maar je moet dan vertrouwen op de afschuifsterkte van het beton. De wapening loopt immers nauwelijks door over de oplegging.
Ik neem aan dat er een muur staat op de funderingbalk. Als je daar om en om een paar lagen steen uit kan hakken, dan kan je de vloer gestaffeld opleggen. Dus b.v. 1,5 steenlengte eruit, 1,5 steenlengte laten zitten.

Verder moet de bestaande fundering ook het extra gewicht van de betonplaat en de nuttige belasting kunnen hebben. Dat kan ik niet beoordelen, want ik ben niet bekend met de situatie en de achterliggende berekeningen.

Onder de betonplaat hoef je verder niets te doen. De plaat is sterk genoeg van zichzelf. Poertjes er onder heeft toch geen nut, want die gaan toch ook weer verzakken met het zand mee.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu