Oude voeding meterkast

Thijss

  • #1
Mijn meterkast wordt gevoed door een dikke kabel met een soort jute omhulsel. Het is een oud huis en dit zit er al tientallen jaren maar het lijkt me niet veilig.

Is de netbeheerder verplicht dit kosteloos te vervangen voor een moderne voeding?
 

Leensen

  • #2
Waarom zou het niet veilig zijn dan? Is toch een prima kabel.
Je voeding veranderd niet door een andere kabel.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Als er technisch geen noodzaak is, zijn de kosten voor jou.
 

Thijss

  • #4
Waar moet zo'n voedingskabel, naast stroom doorlaten, aan voldoen dan?

Een met jute omwikkelde kabel lijkt me gewoon niet echt veilig. De stalen elektrapijpen en elektradraden omwikkeld met jute/katoen wordt ook niet meer toegestaan.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #5
Die jute van je toevoer kabel is echt niet de isolatie hoor.
Het is de afscherming van de isolatie.
 

Thijss

  • #6
Heb je een punt.

Heb inmiddels antwoord van de netbeheerder, zij geven aan dat ze het liever vervangen en het komen beoordelen.
 

Leensen

  • #7
Thijss schreef:
Een met jute omwikkelde kabel lijkt me gewoon niet echt veilig.
Toen ze deze kabel (ik neem aan dat het een GPLK is) ontworpen, zullen ze er vast goed over nagedacht hebben.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu