Oude stalen gasbuis afdoppen ?

GewoonIemand

  • #1
Hoi,

Ik moet hier de gastoevoer van een kookplaat achter een gasmeter krijgen, daarvoor moet de gasleiding wat aangepast worden.

Zie foto:



Er moet op de 1 inch buis een kniedraadfitting gedraaid worden, vanuit daaruit wordt er naar beneden toe gewerkt met een flexibele gasbuis gewerkt van 16mm (gele) , naar de gasmeter toe.

Maar hoe krijg ik de T stuk los? Zagen en afdoppen kan dat op zo n 1 1/4 buis? Als het zonder zaag werk los komt zou er een einddop ingedraaid kunnen worden van 1 1/4...
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Obelix2

    Specialist Verwarming
    • #2
    Even voor de duidelijkheid


    De buis uit de muur blijft bestaan?

    De buis waar het rode kruis doorheen staat vervalt?
    Beide

    Dan wordt er voor de onderste buis een nieuwe flexibele buis gelegd?
     

    GewoonIemand

    • #3
    -De buis uit de muur blijft bestaan inderdaad.
    -De bovenste buis moet worden afgedopt. Vanaf daar komt gas op dit moment.
    -De onderste buis vervalt, wordt in plaats daarvan een flexibele buis die de gastoevoer zal leveren aan de kookplaat .

    Edit:
    de maten kloppen niet. De bovenste en onderste buizen zijn 1 inch buizen en de buis in/naar de muur is 3/4''.
     

    Obelix2

    Specialist Verwarming
    • #4
    En waar ga je dan je gas vandaan halen?

    Sorry niet goed gelezen


    Gasmeter kraan dicht zetten. Dan de zaag zetten in de bovenste en onderste buis
    Daarna T stuk er af draaien

    Dan opnieuw opbouwen
     