Oude put buiten verwijderen en afvoer rechtstreeks op riool

Maxster

  • #1
Goedemorgen klussers,

Ff een vraag. In de tuin een meter uit de gevel hebben we een put waarin de afvoer van de wasmachine,
vaatwasser en keuken uit komen. Vanuit dut putje gaat een buis richting de rioolbuis (hoofdriool).
Putje zit in de weg en moet weg. Kan ik de keuken, vaatwasser en wasmachine aansluiten op 75mm?

Max
 

ADDave

  • #2
Even zonder te weten hoe je installatie verder in elkaar zit zou dat in theorie goed moeten gaan.
 
  • Like
Waarderingen: Maxster

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Maxster schreef:
Kan ik de keuken, vaatwasser en wasmachine aansluiten op 75mm?
Waarom niet groter meestal ligt er in de grond een grotere buis.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
kijk dan eerst of het riool al in pvc is uitgevoerd, vaak als er nog verzamel putten aanwezig zijn is het riool uitgevoerd in gres, gietijzer of asbestcement buis
 
  • Like
Waarderingen: BertPleizier

Maxster

  • #5
@Wgb Ja waarom 75mm? Waarom niet? Maar twijfel ook nog tussen 75 en 110.
 

Maxster

  • #6
@Marcn.88 Ja riool is uitgevoerd in 125mm PVC (bruin/oranje).

Zit alleen met minimaal afschot vanaf de afvoer wasmachine welke door de muur naar buiten komt en leidend is qua begin van de nieuwe buis. Opzich haal ik de 5mm per meter maar meer is altijd beter lijkt mij.... Heb eigenlijks niet veel zin om de afvoer wasmachine te gaan verplaatsen....
Iemand nog tips?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
5mm tot maximaal 1cm per meter is perfect, bij meer loopt de buis droog en zal er spul blijven liggen.
dit kan ook gebeuren als de buis te groot is tegenover de af te voeren hoeveelheid water daarom is het zaak de diameter juist te kiezen op de te verwachten hoeveelheid afvalwater.
In uw geval zal voor een (af) wasmachine en gootsteen 75 tot 110mm prima volstaan
 
  • Like
Waarderingen: Jackd en Maxster

Maxster

  • #8
Hoe erg is het om een stuk van 4 meter buis uit te voeren met 2x 2 meter ipv 1x 4 meter. Dit ivm vervoer buis.
En dan de 2 buizen verbinden met manchet schuif of manchet steekmof.
Ik ben sowieso van plan om op meerder punten onder de nieuwe afvoer een 30x30 tegel te leggen, heb ik toch nog 200 van liggen......
 

ADDave

  • #9
Maakt niks uit.
 
  • Like
Waarderingen: Maxster

Maxster

  • #10
Klus inmiddels geklaard. Put verwijderd en alles aangesloten op een nieuwe 110mm buis. Loopt mooi met afschot en de problemen zijn opgelost.
 
  • Like
Waarderingen: ADDave en Walker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu