Opnieuw gevulde CV, expansievat onluchten?

Nobrahc

  • #1
Recent heb ik een paar lekkages aan de CV installatie verholpen, en daarvoor alle water eruit gehad.

2 vragen daarover:

- Moet na het opnieuw vullen van de installatie bij het ontluchten ook het expansievat meegenomen worden? Er zit een ontluchtingsventiel (vergelijkbaar met die op de radiatoren) op de console waar het vat aan hangt. Ketel en vat zitten op zolder, dus op het hoogste punt in de installatie.

- Ik begrijp dat door het zuurstofrijke water er nog enige tijd overheen kan gaan voor de druk helemaal stabiel is, maar hoeveel drukverlies hierdoor is normaal, hebben we het dan over een paar tiende bar per week? per dag? (rijtjeswoning, 10 radiatoren)
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Het ventiel van het expansievat dient niet om te ontluchten, dit is voor het op druk brengen met stikstof tijdens de fabrikage.
Als je daar aangezeten hebt, dan kun je een nieuw vat bestellen.

Het ontluchten hangt heel erg af van de situatie, en kan nogal verschillen.
 

Roykes

  • #3
Ontluchtertje wat op de beugel zit moet je idd ook ontluchten.

het ventiel dopje onder het vat moet je vanaf blijven
 

Nobrahc

  • #4
@Roykes: dank je voor het heldere antwoord, ik ga vanavond even een rondje ontluchten :)
 