Ophangen gasleiding in kruipruimte

Ik heb een kunststof gasleiding van 26 mm met mantel in de kruipruimte gelegd. Ik wil hem langs de muur naar de meterkast laten lopen. Ik begrijp dat ik deze met beugels moet bevestigen, maar heb geen idee welke beugels ik dan moet hebben. De mantel is dikker dan de buis zelf. En mag ik deze beugel dan ook aan de vloerbalken bevestigen?
 
Waarschijnlijk henco buis, wij monteren deze vaak met klickzadels
WALR STARQ BEUG 32-35MM
Artikelcode leverancier: 0854035

Of met BSM beugels

 
  • Like
Waarderingen: Mjan
Het is een interpretatie van NEN 1078.

Daarin staat (samengevat uit de norm en praktijkrichtlijn):
  • Gasleidingen moeten deugdelijk worden bevestigd en ondersteund
    met geschikte, daarvoor bestemde beugels
  • De bevestiging moet beschadiging van de leiding voorkomen,
    voldoende draagkracht hebben en vormvast zijn

Omdat gaatjesband kan insnijden in de leiding, kan vervormen of losraken, geen specifieke gas-goedkeuring heeft,
wordt het niet beschouwd als een geschikte, permanente bevestiging.
 
Geplastificeerd gaatjesband?

Gaatjesband heb ik nog nooit los zien gaan, de andere allemaal wel.
Wat dan meer te maken had met verkeerd bevestigen. want gaatjes band is ook niet overal geschikt voor, het heeft als grootste voordeel dat er meerder schroeven gebruikt kunnen worden als nodig.
 