Ontluchter nodig? zie plaatje

Fnurk

  • #1
ontluchter2.JPG


Ik ga mijn badkamer opnieuw installeren en vroeg me af of ik een ontluchter nodig heb of wat ik kan doen om dit te voorkomen.
Ik zie een paar alternatieve oplossingen voor me:

A: geen ontluchting en installeren zoals op plaatje (VOORKEUR :) indien laag risico op vaccum trekken)
B: valpijp maatje groter om vaccuum trekken daar te voorkomen (geen voorkeur want gaat daarna weer naar 110MM)
C: ontluchter door buitenmuur bij WC (liefst 50mm maar lees dat dit dan eigenlijk 110mm moet zijn)

Hebben jullie advies? Alvast reuze dank!

Gr.
Fnurk
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Door een muur is een slecht idee, niet doen beter is door het dak. Volgens mij is 110 onzin maar ik kan het niet bewijzen. Ook geen idee waar die motievatie vandaan komt. Om wat lucht toe te voeren lijkt mij een buis van 50 mm voldoende.
 
  • Like
Waarderingen: Fnurk

Fnurk

  • #3
Vind je het wel nodig? wat als ik geen ontluchter plaats? ga ik dan problemen krijgen?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ik krijg de indruk dat die douche drains gevoeliger zijn voor het openzuigen van het stankslot.
Dat je problemen kan gaan krijgen is bijna zeker. Gewoon wat rubrieken lezen over dit onderwerp.

Quoten wordt hier niet op prijs gesteld als je gelijk het antwoord herhaald.
 

Lampje45

  • #5
Als ik dit zelf zou aanpakken dan koos ik echt voor gescheiden leidingen voor wastafels en douche die apart op de standlijn aangesloten worden.
Want die schuine aansluitingen van de wastafels geven een uitstekend venturi effect, die de watersloten leeg zullen zuigen bij het doorspoelen van het toilet.
Een ontluchting zal dat niet volledig kunnen voorkomen.
Wat gebeurt er niet in de douche, als het in de standlijn door omstandigheden iets minder snel doorloopt? Bijv als er druk in het riool komt bij overvloedige regenval.
 
  • Like
Waarderingen: Fnurk

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
Pijp na toilet doortrekken naar het dak met minimaal 75 mm als be en ontluchtingsleiding
 

ADDave

  • #7
De norm voor rioleringsinstallaties (NTR 3216) schrijft voor om een ontluchting 110 te plaatsen door het dak
. Echter in de praktijk werkt 75mm ook wel. Als je hem plaatst zet hem dan VOOR de aansluiting van het toilet met een 90 graden T-stuk en niet erachter. Aangezien er altijd een klein deel terug stroomt in de leiding kan er op deze manier nooit vuil blijven zitten omdat je toilet hem op deze manier "schoon" spoelt

16023307763254996220031003204642.jpg
 