Ongeaarde tuin vijver

Mjv

  • #1
Hallo allemaal
ik heb een vijvertje in mn tuin
met daar in een pomp die aangesloten staat op een niet geaard verlengsnoer, (Is ingegraven)

het niet geaarde verlengsnoer zit wel in een geaard stopkontakt.

is dit gevaarlijk of kan ik dit zo laten zitten.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
. Snoeren zijn niet voor vaste aanleg
. Snoeren horen niet ingegraven te worden
. In de grond horen grondkabels op 60cm diepte
. Vijverpompen horen geaard te zijn tenzij ze dubbel geïsoleerd zijn
.Een ongeaard snoer op een geaard stopcontact aansluiten heeft geen nut

Alles bijelkaar is dit een gevaarlijke situatie
Dus snel de spanning eraf en op een deugelijke manier aanleggen voor er ongelukken gebeuren
 

Mjv

  • #3
Oke
maar kun je me ook uitleggen
waar om dit gevaarlijk is ?
ik heb er namelijk geen verstand van
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Mjv schreef:
is dit gevaarlijk of kan ik dit zo laten zitten.
Dit is idd gevaarlijk en mag je zo niet laten zitten. Aarde zorg voor een veilige afleiding van de stroom bij een eventueel probleem. Het gevaar is dat bij een defect aan je pomp, je vissen, of personen geëlektrocuteerd kunnen worden. Verder ontstaat er ook een gevaar voor iemand die in de tuin gaat graven en niet weet dat er ergens een slap ongeaard snoer zit. Hier steek je met een schep zo doorheen, waardoor deze onder spanning kan komen te staan.
De enige juiste oplossing is het ingraven van een grondkabel met aardmantel, deugdelijk aangesloten met lasdozen en lasklemmen, op een vocht bestendig, geaard stopcontact buiten.
 

Mjv

  • #5
Oke
ik mag dus wel eventueel als ik mn tuin niet open wil halen,
een goede kabel langs de gevel laten lopen, in een pvc buis ?
 

Fiesiekus

  • #6
Ja, in dat geval kan je zelfs een YMVK-kabel zonder aardscherm en zonder mantelbuis toepassen. Netter is een grijze kunstsofmantelbuis tegen het doorhangen van de kabel, maar verplicht is het niet!
 

Mjv

  • #7
Is buiten kabel niet te dik, om er een stekker aan te zetten ?
ik moet namelijk met een stekker naar binnen toe
 

Fiesiekus

  • #8
Aan zo'n kabel kan geen stekker; wel via een aparte doos op de muur waarin het flexibele snoer met kroonsteentjes of steeklasdoppen aan de kabeldraden worden gemaakt.

Of op de plaats van de stopcontact een doos maken, kabel daarin aansluiten op de draden uit de muur en het stopcontact weer op of naast de doos. Fraai is anders.......
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
Als je idd de voeding vanuit een inbouwdoos wilt halen is dit ook best fraai op te lossen door ipv een inbouw stopcontact, een opbouw stopcontact met schakelaar met indicatie lampje te plaatsen. De kabel naar buiten kun je op de schakelaar aansluiten en vanuit de opbouw combinatie verder verwerken. Aan het lampje kun je dan zien of de pomp draait.
 

Fiesiekus

  • #10
Inderdaad, dat is nog makkelijker dan met een losse centraal-doos
 

Mjv

  • #11
Allemaal heel hartelijk dank.
voor de vele tips en andwoorden.

van de zomer weet ik wat me tedoen staat
de pomp staat in de winter tog niet aan ivb met bevriezing.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu