Geaarde + ongeaarde wcd's in 1 ruimte

Aspirant koper

  • #1
Op internet staan berichten dat dit verboden is bij wcds voor algemeen gebruik omdat je een optater kunt krijgen als je via een defect apparaat in contact staat met de wcd's. Dit staat zelfs op voorlichtingssites over NEN 1010, ook voor verbouwingen.

Weet iemand waar dat in de NEN 1010 zelf staat? Ik kan het namelijk vinden en ben erg benieuwd hoe dit verwoord staat. Niet te min omdat als je van een dichte keuken een open keuken maakt in een oudere woning je een situatie zou kunnen creëren die niet legitiem is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat staat niet meer in de nen, al sinds 1996 niet meer.
Alle aansluitpunten moeten sinds 1996 voorzien zijn van Pe.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #3
Wat bedoel je met Pe?
 

Tiho

  • #4
Aarde
 

Poster

  • #5
Hallo

In oudere woningen waar een open kamer/keuken situatie is, moeten in het keuken gedeelte wcd's + aarde toegepast zijn.

In het woongedeelte hoeft dat niet, als de huidige situatie zo is, maar bij vernieuwing van de installatie zal overal aarde meegetrokken moeten worden.


Grt.
 

Aspirant koper

  • #6
Aardeverhaal van Headhunter is alleen van toepassing bij nieuwbouw. Als je dat hanteert bij verbouw in pandjes voor '97 ga je boven het Bouwbesluit (de wet) staan.

Maar even terug naar de vraag; mix van geaard en ongeaard ongeacht bouwjaar waar staat dat precies?

Vanaf 2012 staat er op diverse voorlichtingssites (meer1010.nl, elektra-info.nl, nen1010.cobouw.nl, wikipedia etc.) dit soort tekst:

"De combinatie van geaarde en niet geaarde systemen in één ruimte is niet toegestaan binnen de NEN 1010 norm. Namelijk bij storing van een apparaat in een ongeaard stopcontact bestaat het gevaar dat bij gelijktijdige aanraking van een apparaat in een geaard stopcontact, je lichaam als aardegeleiding zal fungeren, en volledig onder stroom komt te staan"

Leuk en begrijpelijk maar ik wil toch even weten waar dit uit de NEN 1010 is gevist. Bovengenoemde sites kun je niet inhoudelijk mailen zonder abonnement vandaar dat ik het hier even vraag.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Dat heb je dan wel fout.
Bij elke wijziging van de installatie moet het gewijzigde deel voldoen aan de dan geldende norm.

Er staat in diezelfde norm van voor 2008 ook een aantal artikelen over wie een installatie mag aanleggen.
Dus zou een dhz-er niet eens aan de elektra mogen werken als deze van voor 2008 is.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #8
Mijn woning is van 1999 en grotendeels niet voorzien van geaarde stopcontacten dus kan dit niet rijmen met diverse opmerkingen hier.
 

Aspirant koper

  • #9

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
Aspirant koper schreef:
Ik probeer nog 1 x m'n vraag: Waar staat dat een mengeling van geaard met ongeaard nimmer is toegestaan?
Dus niet in de huidige NEN1010. Tegenwoordig moet alles van randaarde voorzien zijn, de eis die jij zoekt is nog van voor die tijd. Dat zul je ook moeten zoeken in een norm van voor die tijd. Die heb ik helaas niet bij de hand, anders zou ik het opzoeken. ;)
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #11
The headhunter schreef:
Dat heb je dan wel fout.
Bij elke wijziging van de installatie moet het gewijzigde deel voldoen aan de dan geldende norm.
.
Dit was tussen 2003 en 20012 inderdaad het geval het huidige bouwbesluit kent echter het begrip verbouw waarbij ook voor de nieuwe onderdelen een lager veiligheidsniveau gehanteerd mag worden 1 nieuwe wcd in een kamer waar verder ook geen aarde zit hoeft niet geaard te worden,
 