Onderverdeler in nieuw te bouwen kantoor ruimte op 30 meter van huis

AppieMan01

  • #1
Hallo allemaal,

Graag wat advies.
Ik heb in huis een 3x25 ampere aansluiting.
Nu komt er op het erf op zo'n 30 meter afstand een kantoorruimte.
Hier in komt:
Wcd's voor algemeen gebruik.
Magnetron
Boiler
Koffie apperaat
Eventueel een vaatwasser
Ook komen er 12 zonnepanelen op
Lijkt mij het beste om hier dan een extra meterkast te plaatsen die ik aansluit op de bestaand groepenkast in de woning.

Als ik een 4x4mm2 grondkabel leg en die aansluit op een meterkastje met een 4polige aardlek van 40A-30ma en daarna denk 3 groepen plaats, ben ik er dan?
Ik zal dan ook een automaat moeten plaatsen in de bestaande meterkast van de woning waarachter ik de 4mm2 kabel plaats.
Kan deze kan 20 ampere zijn?

Graag jullie advies hier over.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Nee, voldoet niet aan de regelgeving.
Zoek op selectiviteit op dit forum.
Deze vraag komt regelmatig voorbij.
 

AppieMan01

  • #3
Heb inderdaad wat rond gezocht en meerdere dingen gelezen.

Ik begrijp dat als je selectief wilt zijn je de aan sluiting moet verzwaren naar 3x35 amp.
Als ik gewoon een C20 4 polige lastscheider plaats en een kastje in het kantoortje plaats
met daarin dan 3x een alamat van 16/30mA dan ben ik alleen niet selectief t.o.v. de 3x25 amp hoofdzekeringen?
Maar echt onveilig is dit toch niet? Iemand daar een menig over?
Ook blijken er 24 zonnepanelen op het dak te kunnen en zal er dus een 3 fasen omvormer bij komen.
Deze kan dan toch gewoon op een aardlekautomaat 3P+N B16/30MA?
Gezien de afstand van de kabel naar de meterkast (deze moet om het huis heen +- 70 meter)
lijkt het me beste om dan een 4x4mm2 Ymvk-as te gebruiken.

OK met een 3x25 amp hoofdzekering is het dan niet selectief
maar met een 3x35 amp zou dit een goede opossing zijn?

Vast bedankt voor de reacties.
 

Sander 1972

  • #4
Zou als ik jou was een 5x 6 pakken of krijgt de schuur een eigen aardpen. En voor de zonnepanelen zou ik in overleg gaan met de gene die het komt aanleggen. Heb er laatst een 5x4 er voor aangelegd.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
4x4 (of 4x6) Ymvkas heeft 4 aders + aardscherm. Dus dat zit wel goed. Over 70 meter zou ik zeker 6 kwadraat pakken.

En inderdaad, selectief wordt het nooit helemaal. Iedereen die daar over valt mag het (verder volkomen zinloze) vastrecht voor 3x35 komen doneren. C20 in de hoofdverdeler is een prima oplossing. In de onderverdeler kunnen dan 3 groepen B16 (alamat?) + een krachtgroep B16 voor de zonnepanelen.
 

ABCDE

  • #6
C20 met 4 kwadraat is max 78m conform tabel 53.F.2 van de 2015 editie van NEN1010

Ook moet je nog steeds de 200A kortsluitstroom kunnen halen aan het eind.

Ook moet je deze kabel nog tegen aardlek beveiligen, met S-type aardlekschakelaar, 100 of 300 mA.

Hessie schreef:
volkomen zinloze) vastrecht voor 3x35
Gezien Nederland steevast in de wereld top 3 staat qua meest betrouwbare elektriciteitsnet... nope.

Ervaring leert dat mensen met zwaardere aansluitingen die ook daadwerkelijk vaker hoog belasten. Daar moet gewoon meer capaciteit in het net voor gereserveerd worden.

Maargoed, de "slimme lader" is natuurlijk bij uitstek dé omzeiler daarvan...
 

AppieMan01

  • #7
Bedankt voor jullie reacties.
Dan ga ik toch maar voor de C20 met 6mm2 kabel en met B16 automaten.
Zit ik zeker goed ook voor eventueel de zonnepanelen.
Extra aardpen kan altijd nog als e.e.a. niet goed werkt.
Mocht het in de toekomst toch nog 3x35 worden zit ik ook goed.
 

ABCDE

  • #8
+S-type aardlekschakelaar 100 (of 300) mA
 

AppieMan01

  • #9
Wat houd type S aardlek in?
Als ik Google:
Type S zijn selectievere aardlekschakelaars die worden gekenmerkt door het symbool S. Ze hebben een vertraagd afschakelgedrag en werken selectief in combinatie met aardlekschakelaars van 30 mA.
Maar in de hoofdmeterkast komt een C20 automaat.
Ik heb dus nergens een aardlek behalve in de onderverdeler.
Daar plaats ik Aardlekautomaat (alamat) 3P+N 16A B-kar
Wat voegt die S-type dan toe?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #10
De vraag is of je de kabel van hoofdverdeler naar onderverdeler zonder aardlek aan mag sluiten. Dan moet eerst de aardverspreidingsweerstand gemeten worden. (bij een sluiting naar aarde door bijvoorbeeld een spade moet de C20 immers uitschakelen, dat kan alleen als de aardpen genoeg stroom af kan voeren) Door hem (dus in de hoofdkast) met een selectieve aardlekschakelaar te beveiligen, zit je altijd goed.
 

AppieMan01

  • #11
Doel jij er dan op dat er een C20 en een selectieve aardlekschakelaar in de hoofdverdelere zou moeten?
Of is er een selectieve aardlekschakelaar van 20 ampere 4 polig die de C20 kan vervangen.
Ik heb wat gegoogeld maar vind dit zo niet ....
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
Je haalt en installatie automaat en een aardlekschakelaar door elkaar. Beiden moeten selectief zijn. Maar C en 20A gaat om de zekering, niet de aardlek.
 

ABCDE

  • #13
S-type ken ik niet als aardlekautomaat.
 

Sander 1972

  • #14
Je kan beter aan degene vragen die bij jou de elektra komt aanpassen, welke automaat hij daarvoor wil gebruiken.

Het is niet een klusje die je zelf kan uitvoeren, omdat de je hoofd zekeringen eruit moet halen.
En ik denk dat c eigenlijk een k zou moeten zijn.

Dus voordat je van alles gaat bestellen, omdat je denkt goedkoper uit te zijn. Zou ik eerst met die persoon overleggen
 

ABCDE

  • #15
Waarom zouden de hoofdzekeringen er uit moeten?
 

Sander 1972

  • #16
Veilig werken bvb. Ik haal ze er wel uit, als ik een kast aanpas
 

AppieMan01

  • #17
Ik heb 3 X 25A automaten die ik zo kan uitschakelen.
Dat scheeelt dan weer.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #18
@Sander 1972 Bij een kast met hoofdschakelaar laat ik ze lekker zitten. Het uit- en indraaien van de zekeringhouders in de niet aanraakveilige kast is m.i. een groter risico dan het raken van de draden onder de hoofdschakelaar.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Sander 1972

  • #19
Maar ik zie hier geen foto's van de huidige situatie. Maar ieder heeft zijn eigen manier van hoe die zijn werk uitvoerd.

En ik ga er vanuit dat de huidige kast ook aangepast moet worden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu