Onderkant dak isoleren

Maarten85

  • #1
Beste,

Ik ben van plan om de onderkant van mijn dakbeschot (daar ligt PIR plaat en OSB op), tussen de balken steenwol te plaatsen en af te maken met gipsplaat.
Betreft een ketelruimte van +/- 1,5 mtr. bij 2,5 mtr. (niet ingesloten, met een buitendeur)
Dien ik tussen het dakbeschot een damp/vochtwerende folie te plaatsen ?
Of blijft het toch een groot risico om de onderkant van de PIR/ OSB plaat te isoleren met of zonder folie .....?

Ik lees veel tegenstrijdige adviezen,

Alvast dank voor jullie input,
 
  • Like
Waarderingen: MvanHouten

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Plat of hellend dak?
Wat ligt er buiten op?
 

Maarten85

  • #3
Sorry, misschien niet duidelijk..bovenop ligt de PIR plaat, daaronder OSB. (plat dak)
 

Impie

Vaste Beantwoorder
  • #4
Twee kanten isoleren betekent condenseren; niet doen dus.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Ga je niet een beetje te kort door de bocht Impie
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Maarten85 schreef:
Sorry, misschien niet duidelijk..bovenop ligt de PIR plaat, daaronder OSB. (plat dak)
Wellicht weet je ook hoe dik die platen zijn.
 

Maarten85

  • #7
De PIR plaat zal bij benadering 9cm dik zijn
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Ook nog uit te vinden wat voor een PIR/PUR is geplaatst. Zou deze gecacheerd kunnen zijn met aan de onder-en bovenkant een alu.folie.
 

Maarten85

  • #9
Indien ik er vanuit dien te gaan dat het conform de offerte destijds is uitgevoerd (isolatie is dus stuk minder dik, dan eerst gedacht)
-> Dampremmende laag 60,00 m2 leveren en aanbrengen van een dampremmende laag PE folie de naden verkleven met een dubbelzijdige tape.
-> Thermische isolatie 51,93 m2 Leveren en aanbrengen van een Thermische isolatie bestaande uit CFK-vrije polyurethaan hardschuim isolatieplaten 600x1200 XR dikte 50mm Rd 2,15 m2
-> Dakbedekking onderlaag 51,93 m² Leveren en aanbrengen van een onderlaag bestaande uit een laag eenzijdig APP gemodificeerd gebitumineerd polyestermat, VB 460 P60 m
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #10
Jouw dak gesimuleerd tussen de balken met 100mm PUR/PIR Alu.gecacheerd. Is geen probleem.
De naden van de platen en de aansluitingen tegen de balken goed damdicht afwerken.
Welke dikte zou je willen aanbrengen.
 

Maarten85

  • #11
Correctie: 50mm PUR/PIR ;)
Wat zou een goede dampdichte folie zijn ?
Ik zou tussen de balken steenwol van 10cm dik ertussen willen doen (balken zijn ook 10 cm hoog).
Steenwol heb ik er al tussen zitten (ik wilde het alleen niet dichtmaken..vanwege de mogelijke condens/vocht)
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #12
In de simulatie heb ik 100mm PUR/PIR alu tussen de balken van het dakbeschot gedaan, dat is dus aan de onderzijde van de dakvloer. Dit product is eenvoudiger en veiliger.
Wol kan ook, alles komt nu aan op het zorgvuldig aanbrengen van de dampremmende laag.
 

Maarten85

  • #13
Vergeten nog te bedanken, bedankt bij deze voor de genomen moeite :super:
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu