Omvormer van zonnepanelen aansluiten in groepenkast

Gsm

  • #1
Onze zonnepanelen gaan 5200Wp leveren en dat zal ±4160KWh per jaar zijn. Ik wil hiervoor een C20A plaatsen. De hoofdzekering is 35A.
Mag die C20 er in of MOET het een B20 zijn ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Waarom wil je C20 plaatsen?

Je zekert normaal zo laag mogelijk, en afhankelijk van je netimpedantie, het net moet de ztroom wel kunnen leveren dat is bij een C 300A.
 

Gsm

  • #3
Ik heb nog een C20 automaat liggen dus hoef ik dan geen B20 te kopen.
Volgens de zonpanelen installateur moet er een 20A zekering in zitten waar de omvormer op aangesloten zit. Als de hoofdzekering dat toelaat en 20 x 1,6 is 32A en er zit 35A in dus dat is goed.
Anders worden het 2 omvormers en die kunnen dan op 2 zekeringen van 16A maar dat wordt een stuk duurder.
Als ik geen type C mag plaatsen dan moet ik dus naar een type B gaan kijken.
 