Aarddraad blank versus groen/geel geïsoleerd

Georgedb

  • #1
De aarddraad naar bijv. een WCD of lichtpunt, is een groen/gele geïsoleerde draad van 2,5mm2.
Waarom is bijv. in een badkamer, en ook bij de meterkast de draad naar de aarde in de groepenkast en aar waterleiding en het aardpunt een BLANKE draad (van 4mm, of is het 6mm?)?
Dat is mij echt een raadsel.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Omdat het daar niet nodig is en men blijkbaar blank vertinde draad prefereert. Het mag ook worden aangelegd met geïsoleerde draad.

In de badkamer mag je, mits de bedrading mechanisch is beschermd (dus aangelegd in buis), zelfs VD2,5mm² gebruiken. De vereffening in de meterkast moet wel minimaal 6mm² zijn.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Omdat een Pe groen/geel is en een vereffening een andere functie heeft dat niet hoeft te zijn.
Tevens moet de vereffening tegen oxidatie beschermt zijn, dat gaat het beste met tin.
 
  • Like
  • Informatief
Waarderingen: Georgedb, Vonken_trekker en Rola

Georgedb

  • #4
XanderH schreef:
In de badkamer mag je, mits de bedrading mechanisch is beschermd (dus aangelegd in buis), zelfs VD2,5mm² gebruiken.
Bedoel je dan OF 6mm2 vertind blank OF 2,5mm2 VD geïsoleerd in buis?
 

Georgedb

  • #5
The headhunter schreef:
Omdat een Pe groen/geel is en een vereffening een andere functie heeft dat niet hoeft te zijn.
Tevens moet de vereffening tegen oxidatie beschermt zijn, dat gaat het beste met tin.
Kan ik vereffening definiëren als: het neutraliseren van eventuele potentiaalverschillen tussen verschillende metalen delen (bad, waterleiding (indien van metaal), douchbak, etc.)? Die vereffeningsleiding gaat rechtstreeks naar de groepenkast of gewoon via de PE van de betreffende groep m.b.t. die ruimte.

Als ik hier abracadabra spreek dan kan dat wel kloppen, ik probeer het te leren ;-)
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Vereffening in de badkamer is minimaal 2,5mm² mits mechanisch beschermd of anders minimaal 4mm².

In de praktijk 2,5mm² VD voor de koppeling met de centraaldoos en eventuele andere eindgroepen, 4mm² of 6mm² blank vertind voor de rest.

Met vereffening vereffen je inderdaad potentiaalverschillen. Daarnaast verbindt je de vereffening met aarde zodat alle verbonden delen op aardpotentiaal blijven.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu