Of alleen warm water of alleen CV

DreesHoek

  • #1
Ketel Nefit Ecomline HRC 23v-23/28v
Thermostaat: Moduline 30 klokthermostaat

Sinds een paar dagen gaat mijn cv onregelmatig aan. Een onderhoudsmonteur gebeld en het onderhoud even naar voren geschoven. De monteur wist mij te vertellen dat zowel de pomp het expansievat en keerklep stuk is. Ik kan via de thermostaat het warm water uitzetten. Vervolgens kan ik met de temperatuur-instelknop de cv bedienen. Als ik warm water wil hebben moet ik het warm water weer aanzetten.

Het klinkt zo tegenstrijdig. Een pomp die stuk is maar wel werkt als je de thermostaat anders instelt. Volgens mij gegevens zit er geen keerklep in deze ketel. Ben zeker niet onhandig dus wat zou het kunnen zijn? De ketel geeft geen storingmelding.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Lijkt ij eerder een probleem het ww tap systeem.
Een sensor of flowdetector( heb ff geen schema)
Hierdoor blijft de ketel op warmwater bedrijf staan en krijg je dus geen cv warmte.
Zodra je de WW op de thermostaat uitzet word de tapdetectie afgeschakelt.

In beide posities heb je een pomp nodig voor transport van de warmte, dus die lijkt dan wel te werken.

Expantievat kan stuk zijn, is dat het geval dan is vaak de overdrukventiel(keerklep?) ook defect.
Maar staat dan wel los van de storing.

Wat staat er op de display van de ketel Met ingeschakeld tapwater?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
De pomp is sowieso niet stuk, dan zou er geen warm water zijn én geen cv, en bovendien een foutmelding (temperatuur loopt te hoog op)

De keerklep is ook niet stuk, want die zit er niet in.

Het expantievat is ook niet stuk, want ik hoor niet dat je om de paar dagen moet bijvullen.

De Ecomline heeft geen tapsensor, enkel een temperatuurvoeler in het boilervat. Het lijkt er eigenlijk heel erg op, dat er ergens een warmwaterkraan druppelt / een lek in de warm water leiding is.

Zet de hoofdkraan (van het water) eens dicht, terwijl de warmwaterfunctie van de ketel gewoon aan staat. Zet dan de thermostaat lekker hoog en wacht af. Wordt het nu wél warm in huis, dan is er inderdaad een warmwaterlek.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
@ Hessie.

Volgens mijn manual heeft deze ketel een 2 richting pomp, welke icm een keerklep dmv draairichting tapwater of cv verzorgt en ook een tapsensor.(kan natuurlijk gewoon een voeler zijn)
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #5
De pomp in deze ketel draait idd 2 kanten op. Links om voor cv en rechts om voor warmwater. (Kan ook andersom zijn). De keerklep zit rechts onder/naast het pomp huis, onder die blinde zeskantige dop.

De Tap ntc zit rechts onderin de boiler vlak achter het gasblok. Een stukkie piepschuim bedekt hem.

De pomp. Als deze op zowel cv als ww bedrif goed draait. Is deze goed. Pulseert de pomp op cv of ww, dan istie stuk. Het kan dus zijn dat de pomp op ww stand prima draait, maar op cv pulseert. De ketel werkt dan wel, maar het duurt een uurtje langer voordat de woning op temp is in de winter.
 

DreesHoek

  • #6
Super bedankt voor jullie adviezen. Ik ga er mee aan de slag.
Ga zo eerst de hoofdkraan van het water dicht draaien. Er blijft regelmatig ook een pomp draaien. Het lijkt wel ik hoor dan water stromen door de keerklep. ( naast de pomp)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Het kan makkelijker:

Wat staat er op de display als je WW aan zet op de thermostaat?
 

DreesHoek

  • #8
Twee liggende streepje boven elkaar en een H.
Dat krijg ik te zien als ik WW tapt en wacht tot het kraantje in het display van de thermostaat verschijnt
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Ik bedoel in rust, dus geen watertappen , alleen standby voor water en cv.

Als je dan 2 liggende streepjes ziet is de ketel bezig voor Warmwater als deze niet verdwijnen na een tijdje dan blijft de ketel in ww bedrijf en gaat de cv nooit aan.
 

DreesHoek

  • #10
Er staat 0H .

Super bedankt voor je hulp.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #11
Excuses, mijn verhaal klopt inderdaad niet. Ik had een Ecomline Classic voor ogen.
 

DreesHoek

  • #12
Of het toeval is weet ik niet maar hij doet het weer.
Ik heb de thermostaat verwijderd en daarna de ketel gereset door de stekker er in en uit te halen. Vervolgen heb ik de klokthermostaat weer aangesloten. Hij werkt weer prima
 
Status
Niet open voor verdere reacties.