Alleen cv na gebruik warm water

Vof

  • #1
Ik heb het volgende probleem, de cv (type thermo master 2hr 28.02WT) gaat alleen aan na gebruik van het warme water.
Inmiddels heb ik de driewegklep vervangen en de motor ervan.
Maar het probleem blijft....
Nu heb ik het forum al doorgespit maar weet eigenlijk niet meer waar ik het in zoeken moet, omdat het vaak over een ander merk gaat en het niet helemaal klopt met wat ik heb.
Overigens zijn de buizen onder de cv vrij heet....
Nu las ik iets over de ntc sensor maar in de handleiding van de ketel wordt daar alleen over gesproken als er iets met de warmwatervraag hapert...

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen,

vriendelijke groet,
 

Schreech

  • #2
Onderin de boiler zit de tap sensor. Je kan hem makkelijk zien als je de driewegklep motor verwijderd. Trek het stekkertje los, en test dan of de cv wel goed aan springt.
Vaak is de dompelbuis in de boiler lek, waardoor de kop van de tap sensor nat wordt. Hierdoor kan het gebeuren dat je OF geen warmwater OF geen verwarming meer hebt.

Let er ook op dat u GEEN druppelende warwater kraan in huis hebt. De ketel blijft dan ook eeuwig op warmwater hangen.
 

Vof

  • #3
Bedankt voor de info, ik heb het stekkertje los gehaald en de verwarming sprong meteen aan. De sensor was niet nat maar wel van kleur veranderd als je het origineel bekijkt. (donkerbruin met donkerrood?)
Ik heb deze nu beide vernieuwd en de cv doet het. Maar het is even afwachten of de cv ook uit zichzelf nu aan gaat slaan als deze onder de kamertemperatuur komt.

Dat laat ik nog weten.
 

Vof

  • #4
Jaaa, hij doet het, vanmorgen hadden we al een lekker verwarmd huis toen we uit bed kwamen!

Nogmaals dank!
 