Nieuwe thermostaat werkt niet

Mike072

  • #1
Hi,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen. Ik probeer mijn oude Nefit thermostaat te vervangen door een Honeywell draadloze aan/uit thermostaat met rf module. Ik sluit de rf module aan het rode en blauwe draad volgens de instructies. Dus verbonden met A en B. De rf module geeft een groen lampje en reageert op de honeywell thermostaat. Maar de ketel reageert niet. Aan de kant van de Nefit ketel zijn de draden verbonden aan het oranje kroonsteentje. Hoe weet ik of de thermostaat wel campatibel is met de ketel?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Kees

    Vaste Beantwoorder
    • #2
    Niet dat ik echt een antwoord kan geven, maar bij mij komt meteen op dat het oude thermostaat misschien een modulererend model is.

    Daarom graag de exacte gegevens (typenummers) van zowel de ketel als van de oude thermostaat aangeven.
    Een foto van de aansluiting aan de kant van de ketel kan (daarnaast!) ook verhelderend werken.
     

    Mike072

    • #3
    Hallo Kees, dank voor je antwoord. Ik kan helaas het typenummer van de oude thermostaat nergens vinden. Wel een foto van de aansluiting aan de kant van de ketel kunnen maken. Mocht de oude een modulerend model zijn, is het dan alsnog mogelijk om een aan/uit model aan te sluiten?
    C40F6FAB-5B3C-4E8B-B500-A1121B3D4A75.jpeg
    A8E65A16-F3B8-4AC6-B98C-0F899E723ED5.jpeg
     

    Auto-Geen

    • #4
    Aansluiten op het groene blokje, die is voor aan/uit.
     
    • Like
    Waarderingen: Kees

    Mike072

    • #5
    Dat was het inderdaad. Bedankt!
     

    Kees

    Vaste Beantwoorder
    • #6
    Goed te horen dat het zo eenvoudig opgelost kon worden en bedankt voor de terugmelding!
     