Nieuwe indeling groepen

Grotius

  • #1
Hoi hoi,

Voor mijn jaren dertig woning heb ik het volgende plan bedacht voor de elektrische groepen. Ik laat (door een erkend installateur) een 12 groepenkast aanbrengen ter vervangen van de huidige 4 groepen.

Ik zou graag jullie mening hebben t.a.v. deze indeling. Na veel berichten te hebben gelezen op dit forum hoop ik dat deze indeling een beetje de goede richting op gaat. Het is misschien wel wat veel 12 groepen maar 8 leek mij weer wat aan de krappe kant. Alle opbouwende kritiek is welkom. Alvast bedankt.

Aardlek 1
Groep 1 Keuken - Oven (2200 Watt), Afzuiger (135), Gasontsteker
Groep 2 Keuken - WCD links (espressomachine + waterkoker + verlichting 1)
Groep 3 1e verdieping - Badkamer
Groep 4 1e verdieping - Woon / eetkamer

Aardlek 2
Groep 5 Keuken - Afwasmachine (2000 Watt)
Groep 6 3e verdieping - Wasmachine, verlichting hal, wc, berghok
Groep 7 Zolder - CV, alle aansluitpunten
Groep 8 1e verdieping - Werkruimte

Aardlek 3
Groep 9 Keuken - Close-in Boiler (2200 Watt), Koelvries combinatie (135)
Groep 10 Keuken - WCD rechts (magnetron, evt. friteuse + verlichting 2)
Groep 11 3e verdieping - Wasdroger, Computerruimte, Slaapkamer
Groep 12 1e verdieping - Hal
 

Fiesiekus

  • #2
Het kan allemaal wel. Maar als het kan de wasmachine een aparte groep en idem de droger (wat zijn de vermogens?). En 2200 Watt voor een close-in boiler is wel veel, of is het een hot-fill-doorstromer?

Verder groep 12 voor alleen de hal is wat veel van het goede; misschien kan die groep 12 voor de wasmachine dienen?

Als het kan de verlichting in de woonkamer verdelen over meerdere groepen&aardleks, ter voorkoming van duisternis als 't eens mis gaat.

P.S. is er geen begane grond & 2-de verdieping in je huis?
 

Grotius

  • #3
Bedankt voor je snelle reactie.
Fiesiekus schreef:
Het kan allemaal wel. Maar als het kan de wasmachine een aparte groep en idem de droger (wat zijn de vermogens?). En 2200 Watt voor een close-in boiler is wel veel, of is het een hot-fill-doorstromer?
Ik moet beide nog kopen dus de vermogens weet ik niet.
Voor de close-in keek ik bij een daalderop van 15 liter.
Fiesiekus schreef:
Verder groep 12 voor alleen de hal is wat veel van het goede; misschien kan die groep 12 voor de wasmachine dienen?
Als ik je goed begrijp is het dus het beste om niet zoals ik in eerste instantie dacht een aparte groep wasmachine + kleine verbruikers zoals lichtpunten). Maar om alleen de wasmachine op een aparte groep te zetten, evenals de wasdroger. En de rest van de aansluitingen op de 3de verdieping apart te regelen.
Fiesiekus schreef:
Als het kan de verlichting in de badkamer verdelen over meerdere groepen, ter voorkoming van duidetrnis als 't eens mis gaat.
Prima, daar houd ik rekening mee
Fiesiekus schreef:
P.S. is er geen 2-de verdieping in je huis?
Nee er is geen 2de verdieping.....Op de 2de woont mijn boven buurman. De 3de verdieping is ook geen hele verdieping maar een halve. Hetzelfde geldt voor de zolderverdieping. De andere helft (afgescheiden) is dus van mijn buurman.
 

Toon

  • #4
Fiesiekus schreef:
Als het kan de verlichting in de woonkamer verdelen over meerdere groepen&aardleks, ter voorkoming van duisternis als 't eens mis gaat.
Grotius schreef:
Fiesiekus schreef:
Als het kan de verlichting in de badkamer verdelen over meerdere groepen, ter voorkoming van duidetrnis als 't eens mis gaat.
:?:

Officiëel moeten alle apparaten met een aansluitvermogen van 3kVA of meer op een aparte groep, meestal houd ik rond de 2,5kVA aan. Als de nieuwe NEN1010 uitkomt (2008-2009?) dan wordt dit 2kVA naar alle waarschijnlijkheid.

Verder denk ik dat je een wel heel ruime indeling hebt gemaakt en valt er wel het één en ander te combineren. Maar goed, het kan/mag wel.
 

Grotius

  • #5
Toon schreef:
Verder denk ik dat je een wel heel ruime indeling hebt gemaakt en valt er wel het één en ander te combineren. Maar goed, het kan/mag wel.
Ik vind het zelf ook wel erg ruim! Ik ben ook nog zoekende naar de meest ideale indeling. Dit is mijn eerste opzet. Ik sta zeker ook open voor betere indelingen.

Daarnaast vergat ik in vorige reply dat ik ook rekening zal houden om de woonkamer (licht) te verdelen over meedere aardleks. Hetzelfde geldt dus ook voor badkamer en werkkamer.
 

Gerrit

  • #6
Fiesiekus schreef:
En 2200 Watt voor een close-in boiler is wel veel,
Dit is een normale waarde voor een close-in boiler.
 

Fiesiekus

  • #7
Grotius schreef:
Daarnaast vergat ik in vorige reply dat ik ook rekening zal houden om de woonkamer (licht) te verdelen over meedere aardleks. Hetzelfde geldt dus ook voor badkamer en werkkamer.
Het is een aanbeveling; alleen voor de woonkamer.
 

Fiesiekus

  • #8
Gerrit schreef:
Fiesiekus schreef:
En 2200 Watt voor een close-in boiler is wel veel,
Dit is een normale waarde voor een close-in boiler.
Klopt, was in de war met zo'n tig-liter die de hele nacht staat te warmen.
 

Swtkc

  • #9
Ik ben hier ook mee bezig.
Mijn combi magnetron trekt 2850 Watt.
Het is niet aan te bevelen om de magnetron en friteuse op een groep te zetten. Totaal al gauw meer dan 4 kW. Een zware magnetron ook apart zetten dus.
Ook na denken over eventueel gelijktijdig gebruik van espresso-apparaat en snelkoker, ivm koffie EN thee drinkers.

Ik denk nog na over een gelijk mogelijke fase verdeling en probeer in te schatten wat er vaak gelijktijdig in gebruik is. Ivm 3 x 25 ampere aansluiting.

Een verdeling van 12 groepen is tegenwoordig echt geen overbodige luxe.

Succes
 

Appeltje

  • #10
Wasmachine moet officieel apart.

Ik zou alle apparaten van >2kw apart zetten, dan zit je gelijk goed voor de nieuwe NEN1010 en als je dan zorgt voor een stuk of 3 algemene groepen voor de rest van je huis en eentje (alamat) voor je tuin/buiten dan zit je wel goed.

Je espresso zou ik niet combineren met een waterkoker. De waterkoker gaat al richting de 2kW en de espresso waarschijnlijk ook wel.

Gr. Ries
 