Op zolder heb ik een geaarde inbouw WCD geplaatst omdat ik daar mijn wasmachine op aan wil sluiten (zie tekening). In wezen dus een soort verlengkabel-constructie, maar dan met een inbouw-WCD.
Ik ben van plan deze nieuwe WCD met een X of YMVK kabel en stekker aan te sluiten op de bestaande WCD in de CV ruimte.
Ik wil dat zo doen omdat ik niet kan frezen in de CV ruimte om buis met VD in de muur te verwerken, én omdat ik nergens (conform NEN 1010 althans) stroom kan tappen.
Vragen:
1: is dit toegestaan (een inbouw WCD met een stekker aansluiten op een andere WCD?
2: de op deze groep aangesloten WTW unit verbruikt max 150 Watt. Zou dat voor problemen kunnen zorgen als de wasmachine net vol draait en tegelijk de WTW in standje 3 staat?
Heeft één van jullie misschien een beter idee?
Ik ben van plan deze nieuwe WCD met een X of YMVK kabel en stekker aan te sluiten op de bestaande WCD in de CV ruimte.
Ik wil dat zo doen omdat ik niet kan frezen in de CV ruimte om buis met VD in de muur te verwerken, én omdat ik nergens (conform NEN 1010 althans) stroom kan tappen.
Vragen:
1: is dit toegestaan (een inbouw WCD met een stekker aansluiten op een andere WCD?
2: de op deze groep aangesloten WTW unit verbruikt max 150 Watt. Zou dat voor problemen kunnen zorgen als de wasmachine net vol draait en tegelijk de WTW in standje 3 staat?
Heeft één van jullie misschien een beter idee?