Goedemorgen,
Ik hoop dat iemand hier wat ideen over heeft.
Wij wonen nu een paar manden in een (van binnen) nieuwbouw huurwoning. Het betreft een woning woning boven een winkel. Ons woonkamer zit op de 1e verdieping en de rest (2 kamers en badkamer) op 2e verdieping onder een schuine dak. Het gebouw is van 1990.
Eerst wat informatie:
De ketel is een nieuwe Intergas Kombi Kompakt HREco 30. Max aanvoer is op 55 C. Instellingen zijn door de monteur niet veranderd behalve de min. toerental CV. Dit heeft de monteur van 30 % tot 25 % gezet.
De woning is ca. 95 vierkante meter.
Thermostaat hangt in woonkamer, type Honeywell Round Modulation.
In woonkamer, vloerverwarming. Boven de 3 kamers met elke een radiator voorzien van thermostatische kranen. (Ik heb deze ingeregeld met de voorinstelbare ventielen)
Gasverbruik per dag tussen 3-5 kuub. Volgens mindergas 0.214 kuub per gewogen graaddag.
Helaas zorgt dit ervoor dat ik de 2e verdieping gedurende de dag, niet op temperatuur kan houden omdat het warmteverlies hier veel groter is dan beneden. (Woonkamer heeft aan beide kanten buren, terwijl de bovenverdieping onder een schuine dak zit).
De monteur is langs geweest en gaf aan (na heel lang denken) dat ik wel zou kunnen proberen om de voetventiel van de retour op de vloerverwarming wat dicht te draaien om het opwarmen langer te laten duren. (Hij gaf aan om elke andere dag de ventiel een half slag dicht te draaien totdat de gewenste effect was bereikt).
Is er iets anders die ik hieraan kan doen?
Ik heb het idee dat het warmteverlies van de woonkamer heel beperkt is (als ik de thermostaat uitzet, wordt het gedurende 24 uren anderhalf grad lager, van 20 tot 18.5). Hij verwarmt eigenlijk alleen in de nacht en in de ochtend waardoor het wel warm is boven, maar slaat dan gedurende de dag nauwelijks aan. Boven zonder enige verwarming wordt het gedurende de 24 uren vrij snel ca. 17 graden.
Overdag slaat de ketel ongeveer 2 keer per uur aan, voor ongeveer 1 minut. Hier vraagt de thermostaat tussen de 45 en 50 graden aanvoer. Dit lijkt me ook onwenselijk, want hij is zo kort aan, dat alleen buizen warm worden. Maar hier kan ik niets aan doen denk ik?
Zone-regeling plaatsen gaat de verhuurder niet doen.
Heeft iemand een idee of meerdere, over hoe dit verbeterd kan worden? Is de ketel gewoon de groot?
Afbeelding van vloerverwarming verdeler:
Ik hoop dat iemand hier wat ideen over heeft.
Wij wonen nu een paar manden in een (van binnen) nieuwbouw huurwoning. Het betreft een woning woning boven een winkel. Ons woonkamer zit op de 1e verdieping en de rest (2 kamers en badkamer) op 2e verdieping onder een schuine dak. Het gebouw is van 1990.
Eerst wat informatie:
De ketel is een nieuwe Intergas Kombi Kompakt HREco 30. Max aanvoer is op 55 C. Instellingen zijn door de monteur niet veranderd behalve de min. toerental CV. Dit heeft de monteur van 30 % tot 25 % gezet.
De woning is ca. 95 vierkante meter.
Thermostaat hangt in woonkamer, type Honeywell Round Modulation.
In woonkamer, vloerverwarming. Boven de 3 kamers met elke een radiator voorzien van thermostatische kranen. (Ik heb deze ingeregeld met de voorinstelbare ventielen)
Gasverbruik per dag tussen 3-5 kuub. Volgens mindergas 0.214 kuub per gewogen graaddag.
Helaas zorgt dit ervoor dat ik de 2e verdieping gedurende de dag, niet op temperatuur kan houden omdat het warmteverlies hier veel groter is dan beneden. (Woonkamer heeft aan beide kanten buren, terwijl de bovenverdieping onder een schuine dak zit).
De monteur is langs geweest en gaf aan (na heel lang denken) dat ik wel zou kunnen proberen om de voetventiel van de retour op de vloerverwarming wat dicht te draaien om het opwarmen langer te laten duren. (Hij gaf aan om elke andere dag de ventiel een half slag dicht te draaien totdat de gewenste effect was bereikt).
Is er iets anders die ik hieraan kan doen?
Ik heb het idee dat het warmteverlies van de woonkamer heel beperkt is (als ik de thermostaat uitzet, wordt het gedurende 24 uren anderhalf grad lager, van 20 tot 18.5). Hij verwarmt eigenlijk alleen in de nacht en in de ochtend waardoor het wel warm is boven, maar slaat dan gedurende de dag nauwelijks aan. Boven zonder enige verwarming wordt het gedurende de 24 uren vrij snel ca. 17 graden.
Overdag slaat de ketel ongeveer 2 keer per uur aan, voor ongeveer 1 minut. Hier vraagt de thermostaat tussen de 45 en 50 graden aanvoer. Dit lijkt me ook onwenselijk, want hij is zo kort aan, dat alleen buizen warm worden. Maar hier kan ik niets aan doen denk ik?
Zone-regeling plaatsen gaat de verhuurder niet doen.
Heeft iemand een idee of meerdere, over hoe dit verbeterd kan worden? Is de ketel gewoon de groot?
Afbeelding van vloerverwarming verdeler: