Niet opstarten AWB Thermomater / Ventilator G2E120-AR77-93

Philips

  • #1
De AWB themomaster wil niet opstarten als de thermostaat vraagt om warmte.
De waterdruk is voldoende, gaskraan staat open en er brand een waakvlam en er is geen foutkode

Wanneer ik dan de AWB Ventilator G2E120-AR77-93 even losmaak en schoepen even door laat draaien en hierna alles weer terugzet dan start de Thermomaster op.

Als ik hierna de thermostaat weer naar 10 gr draait schakelt de CV uit. Draai ik dan de thermostaat weer naar 30 gr dan start ook de ventilator weer.
Als ik deze handeling achter elkaar doe dan is er geen probleem met het opstarten van de Ventilator en/of Thermomaster.

Wacht ik 10 of 15 minuten dan is er wel een probleem en start de ventilator dus ook de Thermomaster niet meer op.

Wat zou hier mis gaan?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • DexterXL

    Specialist Verwarming
    • #2
    Ventilator defect aan het raken, zal voornamelijk de
    condensator zijn....maar die liggen niet overal te koop

    en in een wat zeldzamere situatie is de stuurautomaat de
    boosdoener, geeft dan niet genoeg startspanning.

    Je zou kunnen testen om op de stuurautomaat de dipswitch
    van de fan op continue te zetten ipv pulserend, staat in
    het boekje vd ketel welke van de dipswitchen je moet hebben
     

    Philips

    • #3
    Hallo bedankt oor uw reactie

    ik denk zelf ook dat het de ventilater is.

    Nog een aanvulling op het probleem

    Normaal is eerst de C vraag en hierna komt de foutmelding code 3

    Code 3 is. Niet inschakelen luchtdruk schakelaar ( na 120 seconden)

    en het Type Thermo master SV

    Blijft wel vreemd, dat wanneer je even de ventilator los hebt gehad, de Ventilator en/of Thermomaster weer wel normaal op start dat kan ik even niet plaatsen

    zit er ergens nog een check dat de Thermomaster controleert op afvoergassen bij de afvoer ventilator en als die er niet meer zijn omdat ik de ventilator heb losgemaakt dan weer wel netjes opstart.
     

    Screech

    Specialist Verwarming
    • #4
    Het kan zelfs zo zijn dat wanneer je de stekker van de ketel losneemt, en weer terug doet in de wcd de ventilator wel gewoon door start. Meet eens de spanning op de ventilator bij opstarten.
     

    Philips

    • #5
    Hallo allemaal
    bedankt voor de reacties, het was inderdaad de condesator. Deze geplaats en de ventilator loopt weer

    Waarom het voorlopig goed gaat, is omdat de ventilator nu geen moment heeft dat deze helemaal stil staat maar altijd wat blijf draaien.

    Tijdens de storing stond de ventilator helemaal stil.
     