Bij een te groot vermogen zal de temperatuur van het cvwater te snel stijgen met mogelijk een niet goed volgen van de thermostaat.
Pas het vermogen van het toestel altijd aan, aan de grote van de installatie, het vermogen is niet voor niets instelbaar (lees aanpasbaar).
Als de installatie overcapaciteit heeft, dan moet ca. 60 graden genoeg zijn om uw huis binnen een normale tijd te verwarmen.
Tot 75 graden cvwater temperatuur is er niets aan de hand, omdat het in Nederland toch bijna nooit meer vriest zal uw installatie al gauw groot genoeg zijn omdat deze is berekend bij -10 buiten temperatuur.
Als de ketel een te groot vermogen levert kan de gehele installatie zelfs hydraulisch in onbalans komen door dat kleine radiatoren te snel warm retour water gaan afgeven ten opzichte van de grotere broers.
De ketel zal daar niet altijd goed op reageren zodat het minder comfort zal geven als wanneer de installatie wel goed afgesteld en ingeregeld is.
Als de pomp al gaat terug moduleren voordat de kamer op temperatuur begint te komen dan zal dat veel te lang gaan duren voor een een einde aan de temperatuurvraag komt.
U komt dan in een vicieuse cirkel terecht van verkeerde metingen en regelgedrag kost dan meer gas en geeft minder comfort
Bij een inhoud van 300 kub zullen dus ook de radiatoren er geschikt voor moeten zijn.
En zolang de retour water temperatuur niet boven de 60 graden komt zal het toestel nog een behoorlijk rendement leveren.
Vr Gr en succes ermee