Situatie is als volgt:
Nefit Proline NXT ketel CW4.
B.G. vloerverwarming 50m2, hoh 100mm
Aanvoertemperatuur staat op 45 graden, water komt aan met 43 graden bij de verdeler en de knop hiervan staat op ongeveer 43.
Retourtemperatuur is 32 graden.
Gevraagde ruimtetemperatuur 25 graden, de thermostaat stuurt de ketel aan.
De ketel begint te stoken en stopt na 3 minuten.
Dan is de ketel 25% van zijn vermogen aan het stoken, 30% pompvermogen.
De retour temperatuur bij de ketel is 32 graden.
De thermostaat blijft vragen maar de ketel stookt niet.
Pas na 1-2 minuten gaat de ketel weer aan en dan herhaalt deze cyclus zich.
Hierdoor blijft de vloer niet lekker op temperatuur en wordt de ruimte niet snel genoeg warm.
Statuscodes na het stoppen zijn OA/OY.
Zolang de retour niet oploopt moet de ketel toch gewoon rustig doorstoken?
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Er zit een AVDO direct onder de ketel gemonteerd zoals beschreven in de handleiding van de ketel.
Die laat niet door zolang de verdeler warmte vraag.
Pas als ik deze kleiner dan 0,2 bar instel laat deze door en loopt de retourtemperatuur direct op en slaat de ketel af wat logisch is.
Deze staat op 0,3 bar.
Wat mis ik hier, of heb ik te maken met een defect?
Bvd voor de reacties.
Nefit Proline NXT ketel CW4.
B.G. vloerverwarming 50m2, hoh 100mm
Aanvoertemperatuur staat op 45 graden, water komt aan met 43 graden bij de verdeler en de knop hiervan staat op ongeveer 43.
Retourtemperatuur is 32 graden.
Gevraagde ruimtetemperatuur 25 graden, de thermostaat stuurt de ketel aan.
De ketel begint te stoken en stopt na 3 minuten.
Dan is de ketel 25% van zijn vermogen aan het stoken, 30% pompvermogen.
De retour temperatuur bij de ketel is 32 graden.
De thermostaat blijft vragen maar de ketel stookt niet.
Pas na 1-2 minuten gaat de ketel weer aan en dan herhaalt deze cyclus zich.
Hierdoor blijft de vloer niet lekker op temperatuur en wordt de ruimte niet snel genoeg warm.
Statuscodes na het stoppen zijn OA/OY.
Zolang de retour niet oploopt moet de ketel toch gewoon rustig doorstoken?
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Er zit een AVDO direct onder de ketel gemonteerd zoals beschreven in de handleiding van de ketel.
Die laat niet door zolang de verdeler warmte vraag.
Pas als ik deze kleiner dan 0,2 bar instel laat deze door en loopt de retourtemperatuur direct op en slaat de ketel af wat logisch is.
Deze staat op 0,3 bar.
Wat mis ik hier, of heb ik te maken met een defect?
Bvd voor de reacties.