Nefit Proline NXT verwarmt niet door code OA/OY

MarcelKlus

  • #1
Situatie is als volgt:

Nefit Proline NXT ketel CW4.
B.G. vloerverwarming 50m2, hoh 100mm

Aanvoertemperatuur staat op 45 graden, water komt aan met 43 graden bij de verdeler en de knop hiervan staat op ongeveer 43.
Retourtemperatuur is 32 graden.

Gevraagde ruimtetemperatuur 25 graden, de thermostaat stuurt de ketel aan.
De ketel begint te stoken en stopt na 3 minuten.
Dan is de ketel 25% van zijn vermogen aan het stoken, 30% pompvermogen.
De retour temperatuur bij de ketel is 32 graden.
De thermostaat blijft vragen maar de ketel stookt niet.
Pas na 1-2 minuten gaat de ketel weer aan en dan herhaalt deze cyclus zich.
Hierdoor blijft de vloer niet lekker op temperatuur en wordt de ruimte niet snel genoeg warm.

Statuscodes na het stoppen zijn OA/OY.

Zolang de retour niet oploopt moet de ketel toch gewoon rustig doorstoken?

Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?

Er zit een AVDO direct onder de ketel gemonteerd zoals beschreven in de handleiding van de ketel.
Die laat niet door zolang de verdeler warmte vraag.
Pas als ik deze kleiner dan 0,2 bar instel laat deze door en loopt de retourtemperatuur direct op en slaat de ketel af wat logisch is.

Deze staat op 0,3 bar.

Wat mis ik hier, of heb ik te maken met een defect?

Bvd voor de reacties.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Te weinig afname van vermogen, het opgenomen vermogen van de vloer is kleiner dan het minimaal vermogen van de ketel.

Je kunt proberen de ketelpomp iets harder te laten draaien.
 

MarcelKlus

  • #3
Bedankt, ik vermoede al zoiets.
Het radiator symbool op de ketel blijft dan ook aanstaan in de tussentijd dat er niet gestookt wordt.

De vloer is ongeveer 3.5kW, de ketel kan terugmoduleren tot 6 kW.
Voor mijn lering, hoe ziet de ketel dat hij de warmte niet kwijt kan .
Door een te snel oplopende aanvoertemperatuur?
Of op een andere manier.

Ik zal met de pomp instellingen wat uitproberen.
 

MarcelKlus

  • #4
Update:

Ik heb de aanvoertemperatuur verhoogd naar 55 graden.

De verdeler is dmv een mengventiel te regelen hoeveel retourwater er wordt bijgemend.
Deze stond helemaal dicht zodat de verdeler hydraulisch actief werkt.
Als ik deze niet helemaal dicht zet bij een lage aanvoertemperatuur dan wordt er teveel retourwater bijgemengd en komt de verdeler niet meer aan zijn temperatuur.

Ik heb die nu een paar slagen open gezet zodat ik bij 55 graden aanvoer cv 40 graden in de verdeler heb, de verdeler zelf staat op 43 zodat deze altijd vragend staat.

Nu blijft de ketel een stuk langer stoken en kan hij zijn vermogen beter kwijt lijkt het.
Volgende week ga ik de radiatoren boven aansluiten, dan zal het helemaal geen probleem meer moeten zijn neem ik aan.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu