Nefit proline geeft lauw water door heel het huis, wel CV

T van de Grift

  • #1
Beste klussers,

Wij hebben sinds 2 dagen door het hele huis lauw water uit onze thermostaatkranen. Hiervoor hadden we nergens last van en het begon tegelijkertijd
Na informatie gezocht te hebben op dit forum heb ik een aantal dingen gecheckt waaronder de flowsensor.
Deze geeft op het infoscherm een flow van 3 aan bij het openzetten van de warmwaterkraan.
Ik begrijp dat dit niet optimaal is, wat zou het probleem kunnen zijn?

Ketel is al paar keer van het stroom geweest om te resetten, omdat de reset knoppen niks deden.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
Controleer eens of de warmwaterleiding uit/onder de CV ketel wel heet wordt. Soms lekt een thermostaatkraan, en stuurt koudwater de heetwaterleiding in.
 

DSR9500

  • #3
Hoeveel HEET water tap je per minuut uit de kranen ?
 

Lange Herman

  • #4
Waarom heeft u de ketel willen resetten als de ketel niet in storing is?
Verder is 3 liter per minuut best wel weinig.
Open een gewone warmwaterkraan, voel aan de warmwaterleiding onder de ketel (pas op zou heet moeten zijn).
Is deze leiding heet?
Zo ja draai de inlaatcombinatie dicht en controleer of er nog water uit de warmwaterkraan komt.
Zo ja, dan is er bijmenging. (dan is er dus een thermostatische mengkraan inwendig defect)
 

T van de Grift

  • #5
Bedankt voor alle reacties.
Spontaan is het gisteravond weer gaan werken, opeens weer heet water uit alle kranen en douche.
Ik laat sowieso een monteur de ketel even extra nakijken binnenkort.

Super bedankt voor alle moeite, top forum!
 