Nefit HR32 Code 6 om de 6-10 uur

Hakholt

  • #1
Ik heb net de Nefit Turbo HR32 uit 1989 (ja nog een goeie ouwe) laten onderhouden, daar zat nogal wat kalk in (ook uitlaat) zo'n halve liter. Maar dat was de oorzaak blijkbaar niet.
Hij gaat nu nog steeds om de 6 uur weer uit en geeft dan 6 knipperend A om en om.
Volgens de tabel op het apparaat is dat 6=IONISATIE.
Wat kan dit allemaal zijn? Na het resetten werkt het apparaat weer perfect.
(Ga me niet vertellen dat ik maar eens een nieuwe ketel moet gaan kopen, deze werkt al 19 jaar probleemloos, ik ken mensen met nieuwe ketels die om de haverklap storing hebben en veel meer onderhoud nodig zijn:cool: ).
 

Hakholt

  • #2
En die temperatuur-draaiknop valt daar ook iets van in te stellen?
 

Lytjepole

  • #3
Is bij het laatste onderhoud de ionisatie pen vervangen? Verder wil het bij deze toestellen van die leeftijd nog wel eens helpen om de druk van de aansteekbrander iets omlaag te brengen. Ik neem dan voor het gemak even aan dat het apparaat verder goed onderhoud heeft gehad. (druk p1/p2 groter dan 1.95 mbar ed)
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Branderdruk zou ik zeker niet naar beneden bijstellen, omdat dit funest kan zijn voor de brander.

Gasdruk (laten) afstellen op de door de fabriek opgegeven waarden, ionisatiepen eventueel vervangen.

Dit zijn de meest voorkomende dingen die er aan de hand kunnen zijn.
Mocht dit geen baat hebben, kunnen we nog verder zoeken.

suc6
 

Lytjepole

  • #5
@Gorp:
Branderdruk afstellen op 11,5 mbar, volgens boekje. Alleen de druk van de aansteekbrander bedoelde ik.
 

W en d

  • #6
Mogelijke oorzaken 6a:
ontsteekpen
gasvoordruk te hoog/te laag
ontstekingskabel met overslag
branderdruk aansteekbrander
logica stuk
brander gescheurd/los van branderhuis
vervuiling gas/luchttoevoer gaatjes brander.
 

Hakholt

  • #7
Okee bedankt, ik kijk eens even verder.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
6a is in elk geval een te kleine aansteekvlam (te lage ionisatiewaarde)

Ik verdenk ook de aansteekgas instelling, of vervuiling van de lucht toevoer naar de aansteekbrander.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #9
Ook nog mogelijk, zo'n miezerig kleine rottige RG lekkage van de wisslaar, in de buurt van de ventilatorkap.
Laatst ook gehad, heeft 3 dagen zoeken gekost
 