Betreft een Nefit HR Combi 32 H.
Heb tegenwoordig elke morgen (condens) water in het slangetje van P2 naar de luchtdrukschakelaar staan.
Vorig jaar op advies van Nefit de afvoer opnieuw afgedicht (isolatie was vochtig) maar nu is alles droog.
Alles is schoon en er zijn geen veranderingen geweest.
Weet nu even geen oplossing meer.
Wie heeft hier ervaring mee en kan me op weg helpen.
De ketel werkt verder nog steeds goed.

Groet HK
 
Meestal zit er in de combipijp een lekkage, waardoor condenswater of regenwater in het lucht kanaal komt.
Dat condens- regenwater loopt dan via het broekstuk in het luchtslangetje van de delta P schakelaar.

Het probleem zit vaak op de meest eenvoudige plek buiten op het dak.
De velsnaad is verdacht, de luchtinlaatkap aansluiting is verdacht, en dan nog is het mogelijk dat de pijp inwendig lek is tussen aan en afvoerpijp.

Of de afvoerpijp vervangen of de lekkage daarin verhelpen is de enige oplossing. (vraag is wat een nieuwe combipijp kost, is niet zo duur)

Vr Gr en succes ermee
 
Dank voor het meedenken.
Heb ook al de aanzuigbuis binnen los gemaakt en zuigt nu de lucht van binnen aan. Toch vanmorgen weer water in het slangetje.
Zal wel alles nog eens demonteren en monteren .
 
Wederom hetzefde probleem.
Heb alle voorstellen al uitgetest maar geen resultaat.
Lees het vaak op het www maar nog steeds geen definitieve oplossing.
Wie weet echt raad.
 