Nefit Ecomline HRC Classic en 2x actuator - 2xModulerend?

Reesink

  • #1
Situatie:
Nefit Ecomline HRC Classic ketel heeft bij ons geen 2 aparte circuits voor het verwarmingsdeel. Dit is opgelost door 2x actuator (24v - voeding adapter type Honeywell VC 8615 - double insulated actuator) en 2x aan-uit thermostaat na de ketel te plaatsen. De circuits met behorende thermostaten werken goed.

Eén circuit is aangesloten op een actieve verwarming (blazer) boven deur. Deze blaast nu steeds of warme of koude lucht uit.

Vraag:
Kan ik het circuit hier boven beschreven laten aansturen door een modulerende thermostaat van Nefit, of beide thermostaten vervangen door het modulerende type?

Alvast hartelijk dank voor het meedenken,

David
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #2
Nee dat kan niet.
 

Bernhard

  • #3
Reesink,
Een voorregeling voor de ketel met een geregelde of ingestelde cv-watertemperatuur. En een bypass gebruiken.
Een naregeling met kleppen 0-10Volt. Hiermee zal de temperatuur van de luchtverwarming constant zijn.
mvgr Bernhard
 

Monteur Bert

  • #4
Twee modulerend regelende thermostaten kan niet zondermeer op één ketel. Het regelen van de blaatstemp. d.m.v. een open/dicht ventiel is niet confortabel. Daarvoor zou zoals genoemd een servoregeling voor nodig zijn.

Ik stel voor: laat het VC8615 ventiel van de blazer continu open.
Regel de temp. door een thermostaatkraan in de uitgaande luchtstroom of stel deze af d.m.v. een handbediende kraan.

Wat de functie van het tweede VC8615 ventiel is is niet genoemd.
Is deze voor dezelfde ruimte dan kan die waarschijnlijk ook open blijven.

Laat de modulerende Nefitthermostaat de ruimte temp. regelen.

Blijkt de ketel tevaak ongewenst uit te schakelen laat de 2e VC8615 klep (weer) door de aan/uit thermostaat schakelen en zet de modulerende Nefit op "weersafhankelijke regeling", dus met buitenvoeler.
Succes, Bert.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Zo hebben wij inderdaad ook installaties bij winkels hangen. Nog simpeler eigenlijk:
1 ketel met wa regeling
1 luchtgordijn welke gewoon zo aan de ketel hangt
1 of meerdere heaters in de winkel welke door een kamerthermostaat worden aan de uitgeschakeld.

Werkt super.
 

Reesink

  • #6
Mannen bedankt voor zoveel kunde en vooral snelheid - bijzonder!

De optie van Monteur Bert ga ik mee aan de slag, bedankt!

Reesink
 