Nefit EcomLine HRC 23V douche water word koud

2make

  • #1
Hoi

We Hebben hiero een raar probleem.
als we gaan douchen dan word het warm water na verloopt van tijd steeds kouder.
als de warm water kraan helemaal openen staat is het net of de temp. maar een graad of 30 is en das niet lekker. :(

Iemand een oplossing of waar we moeten zoeken alvast bedank

met vriendelijke groeten
gerhard
 

Freekcv

  • #2
Hoeveel liter warm tapwater komt er per minuut uit de warm water kraan?
 

Ron100

  • #3
Hallo,

Heb je wel warm water bijvoorbeeld in de keuken ? Zit er in de douche een themostatische kraan ?

Groet,

Ron
 

2make

  • #4
Hoi

als ik nu de kraan open zet heb ik wel warm water beneden.
in de douch kraan zit wel een termostaat kraan zelfde kraan zit ook op heb bad daar geld precies het zelfde voor ook daar word het water kouder na verloop van tijd.
als ik me iet vergis moet het uit de cv komen toch ??

groetjes
 

Freekcv

  • #5
Of er gaat te veel tapwater over de ketel of de driewegklep is defect
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #6
Lees Freekcv ,dus hoe hard loopt de heet water kraan ,de snelheid kan wat te hoog zijn zodat het kouder wordt,tevens kan je kijken of tijdens warmwater tappen de cv-leidingen heet worden,dit voor eventueel slechte 3-weg klep. succes (heet water is dus niet meten op de thermostaat kraan)
 

2make

  • #7
Volgens mij gaat hier een klein lampje branden waar het probleem vandaan komt :oops: :oops:
Na effe na denken bedachten we ons dat de loodgieter die de leidingen heeft verlegd meer water heeft laten stromen door de douche kop om dat er ook een zogenaamde regen douchekop op zit.
dus denk dat het probleem is.

alleen de vraag rijst dan nog hoe en waar stel je dat weer terug ?

alvast bedankt[/quote]
 

Xr8

  • #8
Deze ketel heeft geen 3 weg klep maar een 2 richtingen pomp.

Succes.
 

Freekcv

  • #9
Sorry, je hebt gelijk. dat is met die o ringen die nog wel eens willen lekken :oops:
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #10
De warmwaterhoeveelheid regel je bij dit toestel rechtsonderin met het doseerventiel,

als je van onder tegen de ketel aankijkt zie je in de ingaande koudwaterleiding een inbus stelschroef,, deze verdraaien tot er +/- 7 liter per minuut uitkomt op alleen een warme kraan [zonder [perlator gemeten].
 