Hallo,

Ik heb een vraag, en wel de volgende.

Wij zijn in het bezit van een Nefit Ecomline HRC23v. (bj.2001)
Weinig problemen gehad met deze ketel, alleen is de pomp in 2013 vervangen.

Nu wil het geval dat de woning langzaam op temperatuur komt.
Na enige controle van diverse dingen, kom ik tot de conclusie dat de keteltemperatuur niet hoog genoeg is om mijn kamer goed te verwarmen.
De temperatuur van de ketel kan ik niet hoger krijgen dan ongeveer 60 graden.

Geen storing in het display en geen probleem met het warmewater.(gewoon lekker douchen)

Volgens de handleiding zou er dan een probleem met de retoursensor zijn, dus heb ik deze vervangen. (regel-sensor).
Dit mocht echter niet de oplossing zijn.......

Tevens het "gevoel" dat de ventilator of halve snelheid draait......?!? (of was dit al zo??)


Bij voorbaat mijn dank voor de gouden tip.

Met vriendelijke groet, Bert
 
Hallo,

Kamerthermostaat? een modulerende.

Deze werkt mijn inziens naar behoren.
Geeft de juiste temperatuur aan, en schakelt uit bij de bereikte temperatuur.


De sensoren doormeten, de retour/regelsensor is inmiddels vervangen.
Verdere sensoren zijn de aanvoersensor, deze lijkt niet niet van dermate belang voor het bereiken van de cv-temp.

Dank voor de suggestie.

Mvgr. Bert Kok
 
Hij regelt op die aanvoersensor...
als je de thermostaat op 30 graden ofzo zet, wordt de temperatuur dan wel hoger?
Kun je op je thermostaat de aanvoertemperatuur uitlezen?

defecte retoursensor zorgt overigens wel voor 60 graden aanvoer. Wat voor displaycode heb je als de ketel in bedrijf is? Dus displaycode, en servicecode(als je service indruk krijg je die te zien)
 
Hallo,

Als de kamerthermostaat op (bijv,) 30gr wordt gezet, wordt de kamer verwarmt tot 30gr.
Dit duurt dan "gewoon" wat langer om een dergelijke temp. te bereiken.

Van de kamerthermostaat is af te lezen, de huidige kamerthemp. en de in "gevraagde" themp. (door het verdraaien van de knop)

Geen storingscode, wel de servicecode "H" in de ketel-display. (geen storing in het systeem)
 
Wanneer heeft je ketel voor het laatst onderhoud gehad? Vervuilde wisselaar kan voor een gereduceerd vermogen zorgen.
Je kunt even proberen wat radiatoren dicht te draaien. Als de temperatuur dan wel oploopt dan kun je een probleem in aanvoersensor uitsluiten.
 
Ketel heeft vorige jaar, (2e helft 2014) nog een schoonmaakbeurt gehad.

Toen wederom weinig "rommel", prachtige verbranding.

Nu de test van de aanvoersensor.
Alles dichtgedraaid, behalve de woonkamer......
Resultaat volgt...
 
Zet hem anders eens een 30 min op de monteurs stand, word
hij dan wel goed heet?
Want dan draait de ketel op vollast/100% en kijkt alleen
naar de aanvoersensor.
Dan ook even in de gaten houden of de temp.meter je niet
in de maling neemt, voel voorzichtig aan de aanvoer onder
de ketel of het een beetje in 1 lijn ligt qua temp.
 
Je kunt even proberen wat radiatoren dicht te draaien. Als de temperatuur dan wel oploopt dan kun je een probleem in aanvoersensor uitsluiten.

Nu de test van de aanvoersensor.
Alles dichtgedraaid, behalve de woonkamer......
Resultaat volgt...

Dat de ketel inmiddels op 75/80gr.
(zoals ingesteld is met de potmeter, achter de UBA-dekseltje)

Conclusie hiervan??? ("Ingmar89")


"DexterXL"
de monteurstand?? de testschakelaar achter het UBA-dekseltje?
Dan draait de ketel inderdaad op loslast/100%, dan ook ketel-temp. 75/80gr.
Conclusie ?
 
Conclusies:
- ketel is niet vuil, want dan wilde hij ook niet hoger branden op schoorsteenveegstand.
- aanvoersensor werkt goed.

maximaal vermogen te laag? 11KW jumper maakt geen goed contact, of in geval van potmeter te laag ingesteld?
 
"Ingmar89"

Jumper (achter UBA-deksel) er uit gehad, niets bijzonders te zien.......

Potmeter staat ingesteld op 75/80gr.


Alles "klopt" eigenlijk, lijkt mij.......
 
Ventilator stuk? Dan draait ie alleen op deellast.

Kun je een filmpje plaatsen van het geluid van de ketel, ik hoor direct wel of ie optoert of niet.

Kun je ook testen door de 11kw jumper er tijdelijk uit te trekken. Merk je geen verschil in opwarmen en in ventilatortoerental, dan kun je er rustig vanuit gaan dat de ventilator stuk is. Ecomline kwaaltje.
 
Ja, als je de potmeter op 75/80 gr hebt staan, mag hij
dus niet warmer worden.
Bij een installatie die goed is afgesteld, heb je ongeveer
een opwarming van je woonkamer van 1 á 1 1/2 graad per uur,
uiteraard is dit een ruwe richtlijn
 
"Hessie"

Ventilator "klinkt" als deellast. (op CV)
Met warmwater-vraag is veniltator beter te horen, "optoeren".


Jumper eruit trekken maakt geen verschil!!
 
Op warm water functie toert ie wel op? Dat is vreemd, dan is de fan niet defect.

Als de aanvoertemperatuur 60 graden is, wat is dat je retourtemperatuur? Ik zit nog te denken aan een defecte/verstopte pomp of installatie, de ketel regelt namelijk terug naar maximaal 20 graden verschil aanvoer/retour.
 
Toevallig geen nieuwe radiator dicht bij de ketel geplaatst waardoor deze ketel op CV terug moduleert door hydraulisch niet in orde ? Verstopte vuilfilter ?
 