Ondanks alle pogingen om het gebonk van een radiator op te heffen is dit nog niet 100% gelukt.
Nu heb ik gister een half uur voor mijn ketel gezeten, terwijl deze radiator weer net geresoneerd had.
Nu veel mij op:
- Ketel in CV bedrijf, met 50-55% pomp modulatie....niets aan de hand
- Ik draai een warmwatertapkraan open en op een gegeven moment gaat de ketel naar tapwaterbedrijf met 100% pomp modulatie, om de boiler te verwarmen.....niets aan de hand
- Vervolgens moduleerd de ketel naar ca 25% tapwater bedrijf en hoor ik, volgens mij even een brom van de 3 wegklep, terwijl de CV pomp nog 100% wordt aangestuurd
- Tegelijkertijd wordt de aanvoer van de CV heter en voila de radiator begint te resoneren, terwijl de ketel nog steeds ca 25% tapwater bedrijf aangeeft
- Vele minuten later, gaat de ketel naar CV bedrijf en zakt de pomp modulatie tot onder de max. ingestelde modulatie grens en dan pas wordt het weer rustig
Nu heb ik inmiddels Nefit gebeld, omdat de groothandel met mij er tamelijk zeker van is dat de radiator echt goed aangesloten is en het wellicht iets met de 3 wegklep te maken zou kunnen hebben (omdat je deze bij het verstellen wel eens hoort brommen).
Weet iemand of het bij een Aquapower Plus toestel mogelijk is, dadt het toestel en bezig is met het opwarmen/nawarmen van de boiler en tegelijkertijd gedeeltelijk naar CV bedrijf gaat. Ik dacht dat het of het een was of het ander, maar niet tegelijk CV en tapbedrijf (nawarmen oid).
Waarschijnlijk komt Nefit zelf kijken binnenkort maar dat hoor ik nog, men wist daar ook niet zeker, of dit de juiste situatie was.
Nu heb ik gister een half uur voor mijn ketel gezeten, terwijl deze radiator weer net geresoneerd had.
Nu veel mij op:
- Ketel in CV bedrijf, met 50-55% pomp modulatie....niets aan de hand
- Ik draai een warmwatertapkraan open en op een gegeven moment gaat de ketel naar tapwaterbedrijf met 100% pomp modulatie, om de boiler te verwarmen.....niets aan de hand
- Vervolgens moduleerd de ketel naar ca 25% tapwater bedrijf en hoor ik, volgens mij even een brom van de 3 wegklep, terwijl de CV pomp nog 100% wordt aangestuurd
- Tegelijkertijd wordt de aanvoer van de CV heter en voila de radiator begint te resoneren, terwijl de ketel nog steeds ca 25% tapwater bedrijf aangeeft
- Vele minuten later, gaat de ketel naar CV bedrijf en zakt de pomp modulatie tot onder de max. ingestelde modulatie grens en dan pas wordt het weer rustig
Nu heb ik inmiddels Nefit gebeld, omdat de groothandel met mij er tamelijk zeker van is dat de radiator echt goed aangesloten is en het wellicht iets met de 3 wegklep te maken zou kunnen hebben (omdat je deze bij het verstellen wel eens hoort brommen).
Weet iemand of het bij een Aquapower Plus toestel mogelijk is, dadt het toestel en bezig is met het opwarmen/nawarmen van de boiler en tegelijkertijd gedeeltelijk naar CV bedrijf gaat. Ik dacht dat het of het een was of het ander, maar niet tegelijk CV en tapbedrijf (nawarmen oid).
Waarschijnlijk komt Nefit zelf kijken binnenkort maar dat hoor ik nog, men wist daar ook niet zeker, of dit de juiste situatie was.