Nefit 9000i aqua-power, boiler aan cv verwarmt mee

Patrick270769

  • #1
Ik heb volgende probleem met deze zo goed als nieuwe ketel. vorige maand heb ik de verwarmingsfunctie op de ketel uit gezet en alleen de boiler nog aangelaten voor t douchen. Verder zit in t systeem verderop nog een vloerverwarming met een pomp die 24/7 aan staat.

nu slaat de ketel niet aan en verbruiken we volgens onze p1 meter alleen iets gas als we douchen en dus de boiler bij moet warmen. echter als je 5 minuten doucht merken we dat de badkamer radiator die 2 meter naast de ketel zit warm wordt, zelfs heet.

Mijn vraag is of dit normaal is voor deze ketel of dat de 3 weg klep niet goed sluit? Of heeft de pomp van de vloerverwarming hier iets mee van doen?
Kan ik de stand van de 3 weg klep met het oog controleren of anders in de ketel uitlezen?
 

Lange Herman

  • #2
Nee, natuurlijk is het niet normaal dat een driewegklep niet volledig sluit.
Een pomp in een vvw kan inderdaad problemen veroorzaken, maar dit klinkt toch echt als een defecte klep.
 